药生
 楼主| 发表于 2016-6-16 09:59:21 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2016-6-14 09:42
[内容] 10版GMP颁布进附录1对洁净度分级采用14644进行,再在14644已从14644-1999升级为14644-2015,,10 ...

已经说得很清楚了,鼓励按照新标准来执行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-17 13:04:56 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2016-6-16 09:57
不是这么回事,新旧版本的基本原理有差别。这也是旧版本原来定的不合适的地方。

多谢指点!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-25 18:16:54 | 显示全部楼层
还没有修改文件,新版和旧版的区别好大,设备也需改进
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-6-26 07:18:13 | 显示全部楼层
穗豚 发表于 2016-6-25 18:16
还没有修改文件,新版和旧版的区别好大,设备也需改进

设备问题不是很大吧,目前主流的设备应该都能符合要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-15 15:19:20 | 显示全部楼层
按照ISO的说法,过渡期是到2016年年底请问这种说法有依据么?ISO不是颁布即生效么?

点评

看一个培训资料上写的。  详情 回复 发表于 2016-8-15 17:15
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-8-15 17:15:22 | 显示全部楼层
qianqianxiao 发表于 2016-8-15 15:19
按照ISO的说法,过渡期是到2016年年底请问这种说法有依据么?ISO不是颁布即生效么?

看一个培训资料上写的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-15 18:54:28 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2016-8-15 17:15
看一个培训资料上写的。

嗯,我在想ISO 14644-1 2015(E)那个2015年后面大写的E是不是就是Effective的意思?今天老板说ISO的文件一般不会有试行这一说滴

点评

不是试行,是过渡期。新版GMP附录也是如此啊。  详情 回复 发表于 2016-8-16 08:04
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-8-16 08:04:47 | 显示全部楼层
qianqianxiao 发表于 2016-8-15 18:54
嗯,我在想ISO 14644-1 2015(E)那个2015年后面大写的E是不是就是Effective的意思?今天老板说ISO的文件 ...

不是试行,是过渡期。新版GMP附录也是如此啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-16 18:14:58 | 显示全部楼层
谁有英文版可以分享吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-27 17:07:14 | 显示全部楼层
暂时没动     
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-27 17:08:58 | 显示全部楼层
提醒我了,需要关注一下了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-13 16:55:52 | 显示全部楼层
咨询内容:老师,您好! GMP无菌附录中悬浮粒子的测试是根据ISO14644-1(2010)执行的,但是现在2015版的ISO14644-1已经出台了,并且检测标准与2010版有很大的差别,目前企业应该按照哪个来执行呢?企业现在要是按照2015版执行,国内检查是否会认可?(注:2015版的有3年的过渡期)
回复:你好,关于空气悬浮粒子测定方法GMP无菌附录中描述为“测试方法可参照ISO14644-1”。企业在进行测试时应使用现行的ISO标准进行测试,基于现行ISO标准进行变更控制,评估变更影响,制定并落实变更计划。

可是这个咨询回复说要按新的标准做。新标准确实检测点多了。挑战啊

点评

他的问题就不对,无菌附录根本就没提ISO14644-1:2010,只是写的ISO14644-1,说明了是根据现行的标准执行的。另外,过去是有每个房间的最少采样次数要求,不低于5次,按照新版的ISO14644-1,是没有这个要求的,采样点  详情 回复 发表于 2016-10-14 08:37
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-10-14 08:37:39 | 显示全部楼层
webweiguo 发表于 2016-10-13 16:55
咨询内容:老师,您好! GMP无菌附录中悬浮粒子的测试是根据ISO14644-1(2010)执行的,但是现在2015版的IS ...

他的问题就不对,无菌附录根本就没提ISO14644-1:2010,只是写的ISO14644-1,说明了是根据现行的标准执行的。另外,过去是有每个房间的最少采样次数要求,不低于5次,按照新版的ISO14644-1,是没有这个要求的,采样点增加了,总的采样次数并没有增加多少,监测时间也没有太大的差别。新版的没有了UCL计算,其实是节省了不少的时间。先要读懂法规,然后再判断工作量的增减。最后,ISO14644-1:2010这个压根就是个没有生效的讨论稿,这人估计也没看这个讨论稿,讨论稿的布点数量与2015版是差别不大的。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-14 10:08:42 | 显示全部楼层
不低于5次是GB的要求,ISO14644:1999执行时也没有这个要求吧。所以对于ISO14644-1:2015,这个并不算变化点吧

点评

恭喜你,答对了。  详情 回复 发表于 2016-10-14 12:40
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-10-14 12:40:14 | 显示全部楼层
webweiguo 发表于 2016-10-14 10:08
不低于5次是GB的要求,ISO14644:1999执行时也没有这个要求吧。所以对于ISO14644-1:2015,这个并不算变化点 ...

恭喜你,答对了。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-14 13:08:42 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2016-6-8 08:36
这个根据自己的需要,其实按照目前来说,国内就没有一个具有法律效力的关于粒子监测的规范。那个GB/T也只 ...

是呀!国内目前GB太旧;2015版药典又要求按照现行版的GB执行;要是执行ISO的标准所有的文件系统会要改动,那又不符合中国药典!听药监局老师说了马上要出新的GB。

点评

GB/T是推荐性的,不用强制执行的。  详情 回复 发表于 2016-10-14 13:42
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-10-14 13:42:03 | 显示全部楼层
pineapple_223 发表于 2016-10-14 13:08
是呀!国内目前GB太旧;2015版药典又要求按照现行版的GB执行;要是执行ISO的标准所有的文件系统会要改动 ...

GB/T是推荐性的,不用强制执行的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-30 23:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表