房间区域压差与换气次数有没有必然的关系?之前有说法是换气次数相差1-2次,则两房间压差相差约为5Pa
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 好评好评2 差评差评 @AI助手AI助手
回复

使用道具 举报

宗师
推荐
发表于 2020-4-9 22:02:40 来自手机 | 只看该作者
有一定关系,如果在排风一定的情况下,加大换气次数,会增大压差。但是如果换气次数是一定的,减小排风,压差也会增大。具体值不知道。个人见解
回复

使用道具 举报

药生
沙发
发表于 2020-4-9 19:33:08 | 只看该作者
回复

使用道具 举报

大师
板凳
发表于 2020-4-9 19:45:03 | 只看该作者
有一定的关系,但应该不是线性关系
回复

使用道具 举报

药徒
地板
发表于 2020-4-9 19:45:41 | 只看该作者
GB的设计规范里有这么个说法
回复

使用道具 举报

药徒
6#
发表于 2020-4-9 22:26:53 来自手机 | 只看该作者
有关系,但没有必然的联系
回复

使用道具 举报

药徒
7#
发表于 2020-4-10 08:53:49 | 只看该作者
有关系,但没有必然的联系
回复

使用道具 举报

药徒
8#
发表于 2020-4-10 11:05:30 | 只看该作者
送风决定了换气次数,在排风或回风恒定情况下,存在关联,不然不能得出这个结论
回复

使用道具 举报

药徒
9#
发表于 2020-4-10 14:20:39 | 只看该作者
换气次数与压差没有必然联系;压差是送风量与回风量(排风量)之间的差值产生的。换气次数是送风量与房间体积的比值。两个不同的概念,有点风马牛。
回复

使用道具 举报

药徒
10#
发表于 2020-4-10 21:10:15 来自手机 | 只看该作者
回复

使用道具 举报

药徒
11#
 楼主| 发表于 2020-4-11 09:18:56 来自手机 | 只看该作者
ratchh 发表于 2020-04-09 19:45
GB的设计规范里有这么个说法

请问一下能说一下具体是哪个规范吗?
回复

使用道具 举报

药生
12#
发表于 2020-4-11 09:42:19 来自手机 | 只看该作者
有关系但不是必然。。。压差和进风量回风量有相关。
举个不恰当离子,就像人呼吸一样,大口呼吸和小口是换气次数产生变化,但是进入肺部的空气总量不变,所以肺压不变
回复

使用道具 举报

药徒
13#
 楼主| 发表于 2020-4-11 11:02:38 来自手机 | 只看该作者
换气次数对于压差风量的确定确实是有关系的
回复

使用道具 举报

14#
发表于 2020-4-28 10:27:46 | 只看该作者
看评论找答案中
回复

使用道具 举报

药师
15#
发表于 2020-4-28 10:36:46 | 只看该作者
换气次数和两房间压差相差无关。如同两台水泵,压头相同,流量不同。
回复

使用道具 举报

药徒
16#
发表于 2020-4-28 18:02:32 来自手机 | 只看该作者
换气次数和压差是两个完全不相关的东西,换气次数取决于送风量的大小,压差是你这个房间压力和相邻房间压力之差,压力不仅跟送风有关,还和排风有关
回复

使用道具 举报

药徒
17#
 楼主| 发表于 2020-4-29 22:12:34 来自手机 | 只看该作者
18389290739 发表于 2020-04-28 18:02
换气次数和压差是两个完全不相关的东西,换气次数取决于送风量的大小,压差是你这个房间压力和相邻房间压力之差,压力不仅跟送风有关,还和排风有关

但是压差风量多数情况下是由换气次数估算的,而且规范里有计算方法。不过设计院的说是跟回风或者排风换气次数与房间换气次数的差值,没听说过回风换气次数这个概念,但是大概理解了一点儿

点评

可以把洁净室的压差类比为水池的水位,当水池进水口的流量=出水口的流量+泄漏的流量时,水位就会保持不变。如果进水口流量加大(相当于换气次数增加),水位(压差)就会升高。但升高值与进水口流量并不是成正比,  详情 回复 发表于 前天 20:09
回复

使用道具 举报

药徒
18#
发表于 前天 20:09 | 只看该作者
李萍12 发表于 2020-4-29 22:12
但是压差风量多数情况下是由换气次数估算的,而且规范里有计算方法。不过设计院的说是跟回风或者排风换气 ...


可以把洁净室的压差类比为水池的水位,当水池进水口的流量=出水口的流量+泄漏的流量时,水位就会保持不变。如果进水口流量加大(相当于换气次数增加),水位(压差)就会升高。但升高值与进水口流量并不是成正比,因为泄漏的流量也会随水位的升高而增加,见下图,自《利用EXCEL计算净化空调风量》。另外水位也跟水池的大小有关,增加的流量相同的情况下,很显然水池越小,水位升高的就越多。



回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 01:29

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表