蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 9701|回复: 39
收起左侧

[石头968] 水系统URS中产能和储罐大小的计算方法-求指导

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-4-7 11:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
求石头哥和各位老师指导,我们公司在做纯化水的预采购准备,URS中关于产能和储罐大小的设计我们是按如下方式做的,请大家给点意见,谢谢~~
制水系统URS中产能、储罐大小设计输入的计算方式:
设:产能为X,储罐大小为Y
收集一个生产周期内各车间总用水情况(根据工艺及生产进度安排预估),得到用水量最大一天、最高用水点及连续用水高点参数如下(假设都在1天):
未命名.jpg
一天最大用水量为27吨,用水最高点用水量为7吨(1小时),连续用水高点为7吨、6吨、6吨(统计3小时量);
计算如下:
X=27吨÷7小时÷80%≈5吨/小时
注:7小时为每天制水工作时间,÷80%考虑到设备使用率在80%左右。
储罐大小的选择条件:1. Y≥X
                    2. X×3+Y>7+6+6
                    解得:Y>4
综合情况考虑设计储罐大小为5吨。
注:连续用水高点统计3小时的确定是根据工艺和排产安排来确定的,在我公司现有工艺和排产安排情况下用水高点最多持续3小时,所以是3。

本帖被以下淘专辑推荐:

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-7 11:54:43 | 显示全部楼层
各位老师指点下,我也想学学
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-4-7 12:05:33 | 显示全部楼层
看了一下可以   ,你在生产用水高峰来临前5个小时过程可存5吨水 ,在高峰期3个小时内,用水和生产能力差2吨.1吨.1吨共4吨,5吨大于4吨所以不影响生产过程用水
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-4-7 12:55:14 | 显示全部楼层
岁寒三友 发表于 2013-4-7 12:05
看了一下可以   ,你在生产用水高峰来临前5个小时过程可存5吨水 ,在高峰期3个小时内,用水和生产能力差2吨 ...

谢谢指导~~呵呵~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-7 14:16:46 | 显示全部楼层
比较复杂,谢谢,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-7 14:17:15 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-4-7 14:46:03 | 显示全部楼层
以上方式有没有不妥,请高手指点~~
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-4-7 15:28:49 | 显示全部楼层
顶到高手回复
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-7 15:52:53 | 显示全部楼层
设计不错,一般储罐储水量为设计容积的百分之80,所以选择5T的罐子,比较适中,还要考虑倒罐率的要求。应该双重考虑后,选择储罐容积!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-4-7 15:55:52 | 显示全部楼层
储罐容量通常为正常用水量的1/5到1倍。
通常可用V = Qt 的经验公式来确定贮罐容积的大小,
其中Q 为连续生产时,一天中每小时的最大平均用
水量(m3/ h) ,t 为每天最大连续出水的持续时间(h);
当收集参数有困难时,也可根据每天工艺用水量的
百分数( 经验值) 来确定,例如对每天工艺用水量不
大的场合,其容积可取用水量的50~100 %;对用水
量较大的场合,则可取25~30%。
每小时水要周转1-5次
以上是我收集的部分资料。可能这样计算是不准确的,实际可行的选择方法,我要好好思考一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-7 15:58:17 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-4-7 16:19:19 | 显示全部楼层
helloyou 发表于 2013-4-7 15:52
设计不错,一般储罐储水量为设计容积的百分之80,所以选择5T的罐子,比较适中,还要考虑倒罐率的要求。应该 ...

谢谢指点~~
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-4-7 16:22:09 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-4-7 15:55
储罐容量通常为正常用水量的1/5到1倍。
通常可用V = Qt 的经验公式来确定贮罐容积的大小,
其中Q 为连续生 ...

谢谢石头哥指点,固体制剂用纯化水系统也要保证每小时水要周转1-5次吗?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-4-7 16:37:15 | 显示全部楼层
理论上,纯化水的周转次数,与剂型无关。连续用水高点为7吨、6吨、6吨,我表示怀疑,这个数据说明车间用水不科学,可以说一下都是那些用水点吗?肯定是清洗吧?
应列出所有的用水点、用水设备、用水时间、时间间隔、用水量,错峰平谷用水。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-7 19:20:28 | 显示全部楼层
比较复杂,谢谢,学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-7 20:05:38 | 显示全部楼层
学习                 
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-7 21:00:36 | 显示全部楼层
学习学习,我们可以参考一下
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-7 21:35:16 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-7 21:51:34 | 显示全部楼层
学习下,,,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-7 22:10:09 | 显示全部楼层
坛里原来有一个帖子的,还贴了一个设计院如何计算的一个资料,你好好找找看

点评

刚找到那个资料,希望能帮到你  详情 回复 发表于 2013-4-8 08:43
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。