蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3170|回复: 5
收起左侧

[工程设计与设备选型] 微生物检测室设计方面的问题

[复制链接]
发表于 2013-5-20 11:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大侠,好!
      我想问下关于微生物检测室设计的问题:
  1.一更,二更,缓冲以及各检测室的面积的规定,多大比较合理?
2.现行药典规定阳性检测自行一体,那非洁净区部分是否也一定要分开,灭菌,清洗,培养这些房间。准备间应该能公用吧
3.效价检测室怎么安排?是否能与其他系统一起公用啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-20 12:00:12 | 显示全部楼层
学习  支持                                    
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-20 13:49:44 | 显示全部楼层
规定多大倒是没有,只要风速风量换气次数符合要求就可以,再有就是考虑人员舒适度问题
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-20 13:54:18 | 显示全部楼层
zyq2011 发表于 2013-5-20 13:49
规定多大倒是没有,只要风速风量换气次数符合要求就可以,再有就是考虑人员舒适度问题

那根据你的经验给我个建议,主要是面积问题,大概需要多大才合适,一般就1-2人
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-20 14:02:18 | 显示全部楼层
个人建议3-4个平方。效价室还是单独设,有交叉污染的风险。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-20 14:50:53 | 显示全部楼层
阿宝-振东 发表于 2013-5-20 14:02
个人建议3-4个平方。效价室还是单独设,有交叉污染的风险。

多谢大侠指点迷津!{:soso_e100:}
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-21 10:21:21 | 显示全部楼层
水中的小岛 发表于 2013-5-20 13:54
那根据你的经验给我个建议,主要是面积问题,大概需要多大才合适,一般就1-2人

我的微限室房间是这么设计的,操作间面积大概10米。现在感觉操作台有点小了。至于效价室,它的用途是存放培养箱,水浴锅,其中效价操作需要的碟子、容器、钢管比较多。还需要铺平钢管,所以,操作台的宽度一般1*3米,其余的要求,你就看舒服度了,一般操作时间较长,注意空气流通问题
1.jpg
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 00:40

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表