10574| 83
|
[石头968] GMP 认证遭遇停电引发的思考。 |
| |
| |
| |
| |
点评
顶一下
评分 | ||
点评
但如果记录为偏差,那工作量大了去了。另外不是有压差指示的房间都会设缓冲间的,贵公司是有压差的房间都设缓冲吗?
| ||
| ||
| |
点评
药仙老师说得在理啊。
我们文件规定的是重启空调必须确认后可生产。实际今天我们车间没有安排生产的,昨天就生产现场检查完毕了的。请别误解,我们不是和专家解释。是现在讨论以后如何合理规定,谢谢大家的帮助。
| ||
| |
|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英