石头968 发表于 2013-12-13 22:37 1、关于房间末端再热问题,您认为如果仅是个别房间需要温度精确控制,需要该空调所服务的所有房间都要加末端 ...
使用道具 举报
石头968 发表于 2013-12-13 22:40 2、ISPE指南建议无菌核心区的压差最好不要超过37Pa,否则可能导致建筑受损、开关门困难等,那我们设计的空 ...
查看全部评分
石头968 发表于 2013-12-13 22:46 3、定风量控制下可自动调节送风量使其稳定在设定值,那变频风机何时变频?好像没有作用了。因为即使高效出现 ...
制药工程学习者 发表于 2013-12-16 14:02 一般来说,空调机组内有冷热盘管,对空气进行降温、加热,机组后端有加湿段,有的带转轮除湿机。对房间有 ...
制药工程学习者 发表于 2013-12-16 14:06 ISPE的只是理论值,12.5帕斯卡*3=37.5帕斯卡,实际安排起来,很难在B级区布置成37.5帕斯卡的区域。具体情 ...