请问:在纯化水系统验证中,关于管网坡度的确认,管网是否是指分配系统至车间的输送管网?是否包括纯化水设备本身的一些管道?也就是说这个管道是指那些部分的?谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-20 08:55:49 | 显示全部楼层
是指所有的管道,哪怕是工业蒸汽管道,都需要一定的可拍性,除非工艺上有特出要求,目的是防止死水,一致清洗不干净或者滋生微生物。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-20 09:04:31 | 显示全部楼层
需要坡度是因为,在你停机后能自动排除水管里的水,以防止水在管道里形成死水。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-20 09:08:41 | 显示全部楼层
学习了。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-20 09:24:46 | 显示全部楼层
看雪 发表于 2014-2-20 09:04
需要坡度是因为,在你停机后能自动排除水管里的水,以防止水在管道里形成死水。

赞同,当然是所有管路都应该有坡度检查!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-20 10:07:12 | 显示全部楼层
爱雨山 发表于 2014-2-20 09:24
赞同,当然是所有管路都应该有坡度检查!

有U型弯呢,没有阀门怎么办呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-20 10:13:58 | 显示全部楼层
看雪 发表于 2014-2-20 09:04
需要坡度是因为,在你停机后能自动排除水管里的水,以防止水在管道里形成死水。

可是含有U型弯,但没有阀门,这一段水你怎么办呢?像我们家的,从2级RO过来的水由上往下经过EDI,然后在向上注入纯水箱。在EDI这一段是没有阀门排水的,并且包含一段近似水平的管路。这一段不就没法做坡度确认了吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-20 11:06:02 | 显示全部楼层
壊壊 发表于 2014-2-20 10:07
有U型弯呢,没有阀门怎么办呢?

哪里还有U型弯?制水系统还是用水点?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-20 11:07:59 | 显示全部楼层
壊壊 发表于 2014-2-20 10:13
可是含有U型弯,但没有阀门,这一段水你怎么办呢?像我们家的,从2级RO过来的水由上往下经过EDI,然后在向 ...

你的意思是你的EDI是你这段管路的最低点,且没有排放点是吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-20 11:24:20 | 显示全部楼层
爱雨山 发表于 2014-2-20 11:07
你的意思是你的EDI是你这段管路的最低点,且没有排放点是吗?

不是最低点,但这一段没有排放点,我不知道你们家或者别的药厂纯化水设备是什么样的,但是我们家这样的如果去做坡度检查好像不太适合,所以我想请教,能否只做分配系统至车间的管路,对于设备方面,各储罐水均能排空!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-20 11:25:30 | 显示全部楼层
爱雨山 发表于 2014-2-20 11:06
哪里还有U型弯?制水系统还是用水点?

是类似U形弯的地方!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-20 11:27:37 | 显示全部楼层
俺也很想知道关于管道坡度该怎么去确认呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-20 15:02:59 | 显示全部楼层
壊壊 发表于 2014-2-20 10:13
可是含有U型弯,但没有阀门,这一段水你怎么办呢?像我们家的,从2级RO过来的水由上往下经过EDI,然后在向 ...

说明你们的管理设计上有死角。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-20 16:32:47 | 显示全部楼层
看雪 发表于 2014-2-20 15:02
说明你们的管理设计上有死角。

如果说我们家24小时不停,或者停运适当的时间并作全检,通过后再使用,这还能算是死角吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-21 10:27:57 | 显示全部楼层
你可以做风险管理,通过切实可行的方法去预防风险发生也可以啊。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-21 11:02:21 | 显示全部楼层
看雪 发表于 2014-2-21 10:27
你可以做风险管理,通过切实可行的方法去预防风险发生也可以啊。

嗦嘎,谢谢啦!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-21 15:13:33 | 显示全部楼层
管道坡度是怎么回事,一头雾水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-21 15:17:14 | 显示全部楼层
如何确认管道的坡度,是否有参照标准
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-16 15:13:56 | 显示全部楼层
水平管路安装坡度不小于0.5%,用经过校准的坡度仪测量水平管道坡度
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-13 18:17:04 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 00:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表