蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 8558|回复: 22
收起左侧

关于双门传递窗是否要装压差计

[复制链接]
药徒
发表于 2014-6-28 12:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
前次审核检查官有提到与外界相连就要装压差计,让在物料进口、出口的传递窗装上压差计

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-6-28 13:00:36 | 显示全部楼层
不同洁净级别有相通的一般还是要加压差计的

点评

那就要装了,墙上得打孔了  发表于 2014-6-28 13:02
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-6-28 13:01:51 | 显示全部楼层
如果该传递窗安装的房间有该房间对外的压差表,可以不另安装。

点评

两个房间都没有另外的压差表  发表于 2014-6-28 13:05
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-6-28 13:06:42 | 显示全部楼层
那就要安装压差计,对外>10pa,并日常记录。

点评

压差记录的日常是多久记一次,我是医械的  发表于 2014-6-28 13:08
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-6-28 13:10:00 | 显示全部楼层
生产开始前及结束前,可以了。

点评

压差不是一个月测一次吗?  发表于 2014-6-28 13:11
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-6-28 13:12:49 | 显示全部楼层
,医械的要求这么低?

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-6-28 13:18:16 | 显示全部楼层
压差表一定要安装,这是确保你的传递窗使用效果的一个控制要求,如果压差不符合要求,不允许开启传递窗去送物品。
监控周期,楼主说的一月一次有出处么?表的监控每批次要有至少1次的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-28 13:20:45 | 显示全部楼层
学习学习哈

点评

大家共同学习  发表于 2014-6-28 13:22
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-28 14:00:25 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 |只看该作者
压差表一定要安装,这是确保你的传递窗使用效果的一个控制要求,如果压差不符合要求,不允许开启传递窗去送物品
学习学习下,

点评

传递窗是互锁的,也不会对开,压差这么重要吗?  发表于 2014-6-28 14:12
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-6-28 15:53:48 | 显示全部楼层
我的理解是压差表一定要安装,这是确保你的传递窗使用效果的一个控制要求,如果压差都不符合要求,是不允许开启传递窗去送物品。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-28 16:38:46 | 显示全部楼层
不知道是什么样的传递窗!带自净功能吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-6-28 16:47:20 | 显示全部楼层
仁怀天下 发表于 2014-6-28 16:38
不知道是什么样的传递窗!带自净功能吗?

传递窗有紫外灯
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-28 17:08:25 | 显示全部楼层
dalyu 发表于 2014-6-28 16:47
传递窗有紫外灯

只有紫外灯的话可以再传递窗的墙面上加一个压差表就好,因为传递窗的前后门的压差与所在环境的压差是相同的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-28 19:20:15 | 显示全部楼层
说要求装压差计的,都是糊涂人。

真正懂的,都不装。

请各位闭上眼睛,仔细想一想,装了有个屁用。

我敢说,那个压差计的数值会保持不变。

不装,节约成本,便于清洁。装了,耗费成本,增加管理负担,增加清洁难度。

点评

传递窗想不通为什么要装压差计为什么要装压差计,双门互锁不会跟外界直接接触  发表于 2014-6-29 07:34
龟腚,没办法。 有级别的地方就有压差表,这个是检查老师说的,⊙﹏⊙b汗.............. 传递窗这种地方的压差表,一般都会在清包/废弃物或是外包间?那这个压差一般都是较大的,40或是50以上,都是动态变化的。  详情 回复 发表于 2014-6-28 21:00
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-28 19:26:09 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-6-28 13:10
生产开始前及结束前,可以了。

机械好干啊,要求低,哈

点评

现在很多审核都向医药靠了  发表于 2014-6-29 07:38
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-28 19:28:24 | 显示全部楼层
什么车间?干嘛用的?

点评

物流出入口  发表于 2014-6-29 07:39
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-28 19:34:37 | 显示全部楼层
带自净功能的传递窗也需要安装压差计吗?如果需要,为什么啊??

点评

我也想不出来  发表于 2014-6-29 07:39
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-28 20:41:36 | 显示全部楼层
看了大家的说法,无论同级别还是不同级别,只要有传递窗的地方就要装压差表啊?而且生产前后都要记录一次?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-28 21:00:27 | 显示全部楼层
豫北风云 发表于 2014-6-28 19:20
说要求装压差计的,都是糊涂人。

真正懂的,都不装。

龟腚,没办法。
有级别的地方就有压差表,这个是检查老师说的,⊙﹏⊙b汗..............
传递窗这种地方的压差表,一般都会在清包/废弃物或是外包间?那这个压差一般都是较大的,40或是50以上,都是动态变化的。

点评

这样的话就得增加5个压差计  发表于 2014-6-29 07:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-29 20:35:50 | 显示全部楼层
小杨7788 发表于 2014-6-28 19:34
带自净功能的传递窗也需要安装压差计吗?如果需要,为什么啊??

没压差,怎么自净?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。