 楼主| 发表于 2016-1-5 09:31:15 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-10-29 15:09
如果微开新风这个公式有V3,如果新风完全关闭,这个公式里还需要V3吗?

石头老师,开启新风10%,送风风机频率要降低吗,降低的原因是什么,降低多少合适

点评

开新风主要是为了维持微正压,如果车间密封比较好,所有排风关掉,只是回风+微新风,消毒效果最好。 臭氧消毒,当然是风速越低越好,能够保证臭氧的均匀扩散浓度就好了。 风速越高,新风越大,风量损失越大,臭氧  详情 回复 发表于 2016-1-5 17:30
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-1-5 17:30:28 | 显示全部楼层
浦发精英喙公主 发表于 2016-1-5 09:31
石头老师,开启新风10%,送风风机频率要降低吗,降低的原因是什么,降低多少合适

开新风主要是为了维持微正压,如果车间密封比较好,所有排风关掉,只是回风+微新风,消毒效果最好。
臭氧消毒,当然是风速越低越好,能够保证臭氧的均匀扩散浓度就好了。
风速越高,新风越大,风量损失越大,臭氧损失也大,消毒效果不好。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-1-7 16:38:22 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-1-5 17:30
开新风主要是为了维持微正压,如果车间密封比较好,所有排风关掉,只是回风+微新风,消毒效果最好。
臭 ...

谢谢石头老师
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-9 08:36:35 | 显示全部楼层
人家说的对啊,不开新风,就要从别的地方补充,系统难免轻微泄露,送风和回风不能完全平衡,需要补充微量新风以保证洁净室微正压。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-1-26 16:19:44 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-1-5 17:30
开新风主要是为了维持微正压,如果车间密封比较好,所有排风关掉,只是回风+微新风,消毒效果最好。
臭 ...

石头老师,求助!!!我们厂做臭氧消毒挑战性实验,湿度,频率,新风阀开度,全部符合我们这种讨论条件,浓度肯定符合要求,发生器很大,就是做不成功。基本没作用,是我做的有问题还是这个根本做不成功。

点评

如果开启10%的新风,维持浓度就要再提高20%的发生量,因为臭氧半衰期是30Min。  详情 回复 发表于 2016-1-26 16:32
有监测实际浓度吗?持续浓度是多少?发生量有没有考虑半衰期? 用的什么微生物指示剂?放在什么位置? 消毒的微生物限度可接受标准是多少?  详情 回复 发表于 2016-1-26 16:29
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-1-26 16:29:26 | 显示全部楼层
浦发精英喙公主 发表于 2016-1-26 16:19
石头老师,求助!!!我们厂做臭氧消毒挑战性实验,湿度,频率,新风阀开度,全部符合我们这种讨论条件, ...

有监测实际浓度吗?持续浓度是多少?发生量有没有考虑半衰期?
用的什么微生物指示剂?放在什么位置?
消毒的微生物限度可接受标准是多少?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-1-26 16:32:13 | 显示全部楼层
浦发精英喙公主 发表于 2016-1-26 16:19
石头老师,求助!!!我们厂做臭氧消毒挑战性实验,湿度,频率,新风阀开度,全部符合我们这种讨论条件, ...

如果开启10%的新风,维持浓度就要再提高20%的发生量,因为臭氧半衰期是30Min。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-1-28 09:05:04 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-1-26 16:29
有监测实际浓度吗?持续浓度是多少?发生量有没有考虑半衰期?
用的什么微生物指示剂?放在什么位置?
...

80g/h的臭氧发生器,在200平米的洁净区,臭氧浓度检测仪坏了,暂时没测浓度,但是感觉这个发生量应该不成问题吧?发生过程中味道非常大
湿度增大到80%
用微生物是白色念珠菌,金黄色葡萄球菌、大肠埃希菌、铜绿假单胞菌
每个房间布置不一样,比如中间体存放间有架子的放在架子上,接近高效送风,有些房间直接放在地面,
可接受标准是下降三个对数值,这个不重要,因为结果连5%都达不到

点评

还有臭氧消毒只是表面消毒,微生物指示剂要涂抹均匀而薄  详情 回复 发表于 2016-1-28 09:32
200平米,层高多少?换算成体积,大概500-600立方吧。 医药行业消毒,要达到20ppm消毒时间60min(洁净级别提高,浓度相应提高) 应该是:600立方*100mg/h=60g/h,加上半衰期和新风损耗,我觉得80g不算大,理论计算  详情 回复 发表于 2016-1-28 09:31
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-1-28 09:07:03 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-1-26 16:32
如果开启10%的新风,维持浓度就要再提高20%的发生量,因为臭氧半衰期是30Min。

我们的臭氧发生器不能控制发生量,只有开关。。。80g/h
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-1-28 09:31:00 | 显示全部楼层
浦发精英喙公主 发表于 2016-1-28 09:05
80g/h的臭氧发生器,在200平米的洁净区,臭氧浓度检测仪坏了,暂时没测浓度,但是感觉这个发生量应该不成 ...

200平米,层高多少?换算成体积,大概500-600立方吧。
医药行业消毒,要达到20ppm消毒时间60min(洁净级别提高,浓度相应提高)
应该是:600立方*100mg/h=60g/h,加上半衰期和新风损耗,我觉得80g不算大,理论计算量。。
实际上可能达不到浓度,或者臭氧发生器本身产能也会衰减。
一切以检测浓度为准!不以理论发生量来衡量。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-1-28 09:32:56 | 显示全部楼层
浦发精英喙公主 发表于 2016-1-28 09:05
80g/h的臭氧发生器,在200平米的洁净区,臭氧浓度检测仪坏了,暂时没测浓度,但是感觉这个发生量应该不成 ...

还有臭氧消毒只是表面消毒,微生物指示剂要涂抹均匀而薄
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-1-30 14:47:00 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-1-28 09:32
还有臭氧消毒只是表面消毒,微生物指示剂要涂抹均匀而薄

石头老师,请问你们那里可以做成功吗,可接受标准如何确定

点评

学习了,还请您和石头老师继续讨论,到时可以把您的这个帖子重新整理成资料,以供广大蒲友共同学习。  发表于 2016-2-15 14:38
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-2-19 14:00:32 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-1-28 09:32
还有臭氧消毒只是表面消毒,微生物指示剂要涂抹均匀而薄

石头老师,请问你们有做成功吗,有成功案例吗,我没信心继续做了。。。。

点评

浓度不够的话,怎么做也白费力气。 还有,这个消毒,不做挑战性,又怎么样啊?  详情 回复 发表于 2016-2-19 14:54
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-2-19 14:54:39 | 显示全部楼层
浦发精英喙公主 发表于 2016-2-19 14:00
石头老师,请问你们有做成功吗,有成功案例吗,我没信心继续做了。。。。

浓度不够的话,怎么做也白费力气。
还有,这个消毒,不做挑战性,又怎么样啊?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-2-19 21:01:39 | 显示全部楼层
继续学习!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-23 14:39:38 | 显示全部楼层
全新风空调机组臭氧消毒,有没有高手给个比较好的方案参考参考?就是洁净区没有回风,全部为排风。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-3-3 17:49:21 | 显示全部楼层
感谢各位,学到了新东西,一直以为臭氧消毒不需要新风呢,到底是纸上谈兵啊。全新风系统,在设计时要考虑回风管的,平时关闭状态,消毒时打开。所以在设计阶段要和业主确定消毒方式。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-21 04:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表