蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 28718|回复: 66
收起左侧

[工程设计与设备选型] 气锁间和缓冲间区别

  [复制链接]
药士
发表于 2015-2-6 09:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师!想再进一步咨询一下气锁室和缓冲室有什么区别呢???在设计时如何选择呢??谢谢大家!!
气锁和缓冲间.jpg
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-2-6 09:54:27 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-6 10:29:58 | 显示全部楼层
我是瞎想的,气锁是缓冲的一种,气锁值的是有互锁的缓冲间?
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-2-6 10:31:43 | 显示全部楼层
潶?の涙镝 发表于 2015-2-6 10:29
我是瞎想的,气锁是缓冲的一种,气锁值的是有互锁的缓冲间?

我觉得你的瞎想有点不对哦!你参考一下这个
气锁.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-6 10:37:08 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-2-6 10:31
我觉得你的瞎想有点不对哦!你参考一下这个

我说的互锁就是连锁系统,不能同时打开两侧门的系统啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-6 10:49:45 | 显示全部楼层
增加了气流控制的缓冲间,就是气锁间。
制药洁净厂房一般的缓冲间应该都属于气锁间。
呵呵,我就这么理解。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-6 10:51:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-6 10:53:43 | 显示全部楼层
个人观点:
气锁室:是阻止至少两侧房间之间的气流贯通(可以有三个门或多个门,根据人员或物料的流向来定),起到防止交叉污染的作用。
缓冲间:是人员或物料自非洁净区进入洁净区的必然通道,其气压是自外向内梯度递增。缓冲室的作用有两个,一个是防止非洁净区的气流直接进入洁净区,有了一个缓冲室就大大降低了这种可能。二个是人员或物料自非洁净区进入洁净区时,在缓冲室进行自净(主要是物料),以免进入洁净区后,对洁净区造成污染。
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-2-6 10:58:27 | 显示全部楼层
小心心 发表于 2015-2-6 10:49
增加了气流控制的缓冲间,就是气锁间。
制药洁净厂房一般的缓冲间应该都属于气锁间。
呵呵,我就这么理解 ...

那为什么答疑回答却指明了缓冲间和气锁间的不同呢???
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-6 11:04:50 | 显示全部楼层
缓冲间概念宽泛啊,缓冲间我可以不加送回风。
气锁不同,根据实际情况,可分为正压/负压/阶梯式。表明要有送风、压差、甚至自净能力的要求。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-2-6 11:04:56 | 显示全部楼层
有共同点,也有区别。
共同点:气锁间和缓冲间都是为了隔断两个区域,防止它们之间直接连通;它们都有送排风,都是全排,门都应该能互锁,不能同时开启,都有自净功能。
区别点:气锁间一般隔断的是两个不同的洁净区,它对两个区域都是负压,主要作用是防止两个洁净区的交叉污染,作用是双向的;
缓冲间是在非洁净区和洁净区之间,它对非洁净区是正压,对洁净区是负压,主要作用是防止非洁净区对洁净区的污染,作用是单向的。
这是百度的回答
但是看了GMP实施指南,是这样描述的,气锁室一般设在洁净室的出入口, 是用以阻隔外界或邻室气流和进行压差控制所设置的缓冲间。从这概念可以看出,气锁室是缓冲间的一种的。而且这里的气锁间分类更广,包括梯度式气锁间,正压气锁间和负压气锁间,概念比百度的更广一点了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-2-6 11:05:49 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-2-6 10:58
那为什么答疑回答却指明了缓冲间和气锁间的不同呢???

缓冲可以不放置锁闭设施,气锁原则上必须有锁闭设施,叫法和理解不同罢了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-6 11:17:06 | 显示全部楼层
气锁间是缓冲间的一种,包含与被包含关系
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-2-6 11:23:14 | 显示全部楼层
冰城 发表于 2015-2-6 11:05
缓冲可以不放置锁闭设施,气锁原则上必须有锁闭设施,叫法和理解不同罢了

是不是有这种理解:缓冲间在门上不做完全密封,而气锁间必须在门上做完全密封???
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-2-6 11:29:22 | 显示全部楼层
小心心 发表于 2015-2-6 11:04
缓冲间概念宽泛啊,缓冲间我可以不加送回风。
气锁不同,根据实际情况,可分为正压/负压/阶梯式。表明要有 ...

谢谢!我根据你的解释:缓冲间不设回风,相对两边洁净环境不是完全密闭,气流通过门缝处有高向低流动??而气锁间必须自带回风,相对两边是洁净环境完全密闭的,然后通过自带压差形成“高低高”(负压)和“低高低”(正压)环境??????
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-2-6 11:34:10 | 显示全部楼层
越来越复杂了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-6 11:46:32 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-2-6 11:29
谢谢!我根据你的解释:缓冲间不设回风,相对两边洁净环境不是完全密闭,气流通过门缝处有高向低流动?? ...

我只是从概念表面来自己理解,没有过多的研究。
真想了解清楚,参看百度和GMP指南厂房设施与设备383页。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-2-6 12:05:26 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2015-2-6 11:34
越来越复杂了

越来越搞不明白了
这个两个不是一样的东西吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-2-6 12:10:58 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-6 12:43:04 | 显示全部楼层
个人感觉白话点说 气锁间就是防污染什么的 缓冲间类似中转站的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。