hgjlsongfa 发表于 2015-6-9 22:21
我是说温度最高点,监控肯定要监控最高点嘛。。。不然你们监控探头难不成设在温度的冷点?

不好意思,是我开始理解错了。
不过楼主还有一个误区,关于是否应该监控极限温度点的,
如果是空库或者装载量较小的库房,确实冷热点很明确,
但是如果货架上放上了货物对风向是有阻挡作用的,可能新出现的风向死角会成为最高温度点,
不同的装载会引出不同的风向死角,可能你一次验证的热点跟下次不同装载下的热点是有变化的,
不能单纯的在装载可变的情况下去照顾热点,
GSP规定的是不低于2/3处,其实就是说在2/3处以上风向不会影响太多,这里你挑一个相对较热区域布置探头,不会随时都变化那么明显,
而你验证的时候都要确认风向死角的,你肯定有数据支持热点跟监控温度的差值,
如你库房实际控温2-8,你的热点可能保持在7,你的热点跟监控探头温差1度,那么你日常监控的时候温度不得超过7,
个人意见仅供参考
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-16 09:51:04 | 显示全部楼层
青云 发表于 2015-6-10 08:28
不好意思,是我开始理解错了。
不过楼主还有一个误区,关于是否应该监控极限温度点的,
如果是空库或者 ...

嗯,我明白你的意思。你是说监控探头太低,容易受装载方式的影响,但是,如果某一种装载方式就是会出现风向死角,但是你没有发现,这个地方就是一个隐患,因为他超过了你产品规定的温度,而你的温度分布和日常监控都没有发现,也不可能发现,那么,是否要规定装载的方式呢?你们是怎么做的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-21 09:31:49 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-6-9 23:39
你放门口什么结果?是冷库吗?

你们的冷库不开门吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-12 11:42:20 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-14 09:25:49 | 显示全部楼层
请问是监测瞬时最冷点还是平均温度最冷点?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-15 07:27

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表