十月一日无菌车间甲醛消毒,4号环境检测说有霉菌,我很奇怪,为什么会长霉菌呢?长了霉菌该如何解决呢?求教!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-10 21:33:56 | 显示全部楼层
染菌不仅仅是因为甲醛灭菌的问题,需要进行大的调查。
1,高效是否有漏,空调系统,压差,人员你能想到的都要查,最后再进行消毒(必须证明是有效的,环境菌要做相关研究,消毒剂对环境菌是否有效)再进行灌装模拟实验三批次!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-12 09:03:19 | 显示全部楼层
手心的温度 发表于 2015-10-10 17:22
是车间里的洁净区长霉菌,不是实验室

OOS……培养箱是个大地雷……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-11 06:54:39 | 显示全部楼层
一个是你的甲醛的使用量是否每次相同?房间达到的浓度是否一至,还有保持的时间这些才会影响你的灭菌效果…还有就是你应该检查一下你的高效是否有漏的(如果是旧车间更应该注意),还有检查你的彩钢板地角线是不是有开胶的…这些都是容易出现问题的原因…
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-10-10 17:29:15 | 显示全部楼层
消毒不够完全或有漏网之鱼?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-10 16:54:02 | 显示全部楼层
过氧化氢空间灭菌  快、省、好
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-10-10 16:54:15 | 显示全部楼层
被污染了呗,重新清洁消毒灭菌。
前提是先OOS啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-10 16:56:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 xmango 于 2015-10-10 16:57 编辑

霉菌啊,太讨厌了,我这里战斗了一个月了,还是能检出D级区的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-10 16:58:59 | 显示全部楼层
重新清洁消毒…
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-10 17:01:08 | 显示全部楼层
我们新车间出过类似的问题。原因是车间密封不严。我们配套罐的PLC控制柜与夹层直接相通,控制柜门密封不严,所以直接夹层跟洁净区相通,导致污染。从新密封后,问题得到解决。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-10 17:05:01 | 显示全部楼层
实验室有没有问题?

点评

实验室嫌疑大  发表于 2015-10-10 17:09
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-10 17:22:06 | 显示全部楼层
lgk1978 发表于 2015-10-10 17:05
实验室有没有问题?

是车间里的洁净区长霉菌,不是实验室

点评

OOS……培养箱是个大地雷……  详情 回复 发表于 2015-10-12 09:03
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-10 17:34:46 | 显示全部楼层
syhorchid 发表于 2015-10-10 17:29
消毒不够完全或有漏网之鱼?

以前也都甲醛消毒,没出现过这情况
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-10 21:45:04 | 显示全部楼层
同意上边的观点,同时应该针对长出的菌做一下甲醛灭活实验 看是否耐受,建议采用过氧化氢对付霉菌,个人在冷库试过,效果不错
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-10 23:42:59 | 显示全部楼层
一句话:证明你们的甲醛灭菌效果!极差!!极差!!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-11 07:00:31 来自手机 | 显示全部楼层
设置点很重要,然后按面积计算甲醛的量有可能量不够,我们这里1000平方的B.C级区,我才1边1个桶,消毒效果杠杠的,排风24小时都还有味道。。。

点评

你们也敢进去………………  详情 回复 发表于 2015-10-12 09:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-11 07:24:46 | 显示全部楼层
谢谢学习一下
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-11 10:05:23 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-11 15:55:43 | 显示全部楼层
1,灭菌效果不行。甲醛量不够,或加热装置部分出现故障,没完全气化甲醛
2,人员后期带入的污染
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-11 16:05:20 | 显示全部楼层
话说高效你们公司怎么捡漏?方案是什么啊?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-11 19:05:36 | 显示全部楼层
荷香扰梦 发表于 2015-10-11 16:05
话说高效你们公司怎么捡漏?方案是什么啊?

应该不是高效的问题,用尘埃粒子检测仪检漏
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-2 07:03

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表