蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3299|回复: 19
收起左侧

[空调系统] 空调系统风管检漏

[复制链接]
发表于 2015-12-14 16:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在空调系统进行首次验证时,需要对风管进行检漏;空调系统使用了10年,对空调系统进行改造后,使用原来的风管系统,进行空调验证,面临GMP检查,需要对风管进行再次检漏吗?如果需要检漏,是拆开一段风管,爬进去使用光照法进行检漏吗?有些分风管太小无法爬入,也无法进行检漏。请问各位专家有什么办法可以解决?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-14 16:28:30 | 显示全部楼层
这个应该在风管制作过程中就应该检漏!!已经安装好你如何检?只好在工艺夹层上从主风道到支管一段进行检查了!!没有什么好的办法!!

点评

这个确实是风管安装之后的漏光检查,主要是检查风管与风管的拼接处有没用漏光,在检测漏光处的地方进行打胶密封  详情 回复 发表于 2015-12-14 16:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-14 16:38:51 | 显示全部楼层
以前的风管的尺寸、还能满足新版GMP的换气次数的要求吗
漏光实验是按照比例检查,不是全部风管都做,记不清了,看一下施工验收规范吧,人员钻不进去的风管,用不锈钢管道把灯捅进去
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2015-12-14 16:40:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-14 16:40:49 | 显示全部楼层
wgt-王 发表于 2015-12-14 16:28
这个应该在风管制作过程中就应该检漏!!已经安装好你如何检?只好在工艺夹层上从主风道到支管一段进行检查 ...

这个确实是风管安装之后的漏光检查,主要是检查风管与风管的拼接处有没用漏光,在检测漏光处的地方进行打胶密封
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-14 16:40:57 | 显示全部楼层
GB不允许用漏光检测了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-14 16:47:23 | 显示全部楼层
ryujiang 发表于 2015-12-14 16:40
这种情况 只能放弃做风管检漏。
即使你有测试报告  我也不敢相信你会拆掉所有的保温  然后做漏光测试。

额。。有道理。。

点评

前一阵领导提出一个想法,就是根据风量平衡来看再验证中的风管是否有泄漏,或者泄漏是否可接受  详情 回复 发表于 2015-12-14 17:47
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-12-14 17:47:29 | 显示全部楼层
gyliukun 发表于 2015-12-14 16:47
额。。有道理。。

前一阵领导提出一个想法,就是根据风量平衡来看再验证中的风管是否有泄漏,或者泄漏是否可接受

点评

那是漏风测试。漏风和漏光可以都做  详情 回复 发表于 2015-12-15 08:01
那得漏多大才会发现啊。。。  发表于 2015-12-14 17:50
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-15 08:01:49 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2015-12-14 17:47
前一阵领导提出一个想法,就是根据风量平衡来看再验证中的风管是否有泄漏,或者泄漏是否可接受

那是漏风测试。漏风和漏光可以都做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-15 09:16:03 | 显示全部楼层
都已经用了那么久了,漏了怎么滴,不漏怎么滴,影响产品质量吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-15 13:04:33 | 显示全部楼层
谢谢各位指导,非常感谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-9 21:49:50 | 显示全部楼层
同感,同学,同知
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-9 22:22:06 | 显示全部楼层
其实要是风管要是没有拆除的话,不用做漏风或者漏光测试。但是空调的漏风率一定要测。再就是要保证房间的风量够。要是想检查是不是漏风,你可以去夹层看一看,摸摸风管是否漏风,主要漏风的地方有:阀门位置,弯头处。别的一般不会漏。不过说实话药厂验收的时候,业主很少有人真去夹层检查一下。再就是就算是新的风管做完漏风漏光测试。风管还是会有漏的地方,以为风管做完,后期施工的人员有可能会把风管踩破
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-9 22:26:08 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2015-12-14 17:47
前一阵领导提出一个想法,就是根据风量平衡来看再验证中的风管是否有泄漏,或者泄漏是否可接受

这个不太靠谱,因为风本身有风损,风经过弯头,阀门都会损失的。要是只是想试试,让心里有个底的话还可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-4 10:49:39 | 显示全部楼层
风管检漏不是只是在洁净厂房施工的过程中做的嘛,空调验证IQ用检漏记录不就可以了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-7 19:45:30 | 显示全部楼层
保温都好了 就别折腾了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-18 12:33

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表