[设施设备] 请问一下,为什么空调箱的初效压差读数始终在晃。

[复制链接]
药徒
发表于 2016-1-21 18:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问一下,为什么空调箱的初效、中效压差读数始终在晃,初始压差如何记录。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-1-24 12:40:35 | 显示全部楼层
不要太靠近过滤器
不要伸进去空调箱,与空调箱内壁平齐即可
这样测出来才是静压
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-1-22 10:19:29 | 显示全部楼层
开心陪你 发表于 2016-1-22 09:38
在20PA左右,初效30-50中间晃

极有可能是导管安装位置不正确
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-1-21 20:00:25 | 显示全部楼层
晃得很厉害吗?
初效有可能破了,或者风机转速不稳,或者传感器导管伸的太长,测得不是静压。

点评

在20PA左右,初效30-50中间晃  详情 回复 发表于 2016-1-22 09:38
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-1-21 20:27:30 | 显示全部楼层
适当的晃是正常的,如果破了有这么大的影响,应该压差变小
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-21 21:54:37 | 显示全部楼层
适度的晃才是正常的!有风压,肯定要晃,不晃才不正常。在限度范围内不?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-1-21 22:16:05 | 显示全部楼层
轻微晃动是正常的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-22 08:35:07 | 显示全部楼层
有轻微晃动应该是正常的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-22 08:40:11 | 显示全部楼层
都论坛正教授了,还问这个问题?还没见过像房间压差表那么稳的机组过滤器压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-22 08:44:35 | 显示全部楼层
,我们也有过此情况,安装公司说正常的。也有过初始压差很大的情况。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-1-22 08:44:38 | 显示全部楼层
怎么记录,我给你个歪招,盯着压差表,一直盯到双眼模糊,OK,你会发现指针晃成了一片,好了,取其中点读数吧!

点评

用高速照相机,拍一张,上面是啥就写多少。  详情 回复 发表于 2016-1-22 08:51
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-1-22 08:51:40 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2016-1-22 08:44
怎么记录,我给你个歪招,盯着压差表,一直盯到双眼模糊,OK,你会发现指针晃成了一片,好了,取其中点读数 ...

用高速照相机,拍一张,上面是啥就写多少。

点评

你这就叫现代化  发表于 2016-1-22 09:30
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-22 08:59:54 | 显示全部楼层
多半是设备时间长了,维护保养不到位,及时更换过滤袋,还有就是注意下压差表的范围合适不,太小的话也在晃!多问下设备管理人员!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-1-22 09:01:43 | 显示全部楼层
会晃动的,看看你们的压差表是不是量程太小,刻度太多了

点评

量程足够了  详情 回复 发表于 2016-1-22 09:38
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-1-22 09:35:07 | 显示全部楼层
@山顶洞人 这就叫数据完整性!

点评

最近看见这个词就想吐  发表于 2016-1-22 10:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-22 09:36:06 | 显示全部楼层
指针压差计轻微晃动是正常的,如果剧烈晃动检查初效、风机、风阀,也可能是量程太小,一般根据初中效过滤器初始压差,4倍的原则,选择更换初效过滤器压差表量程为125Pa,分度值为2.5Pa;中效过滤器压差表量程为250Pa,分度值为5Pa。再不行就换红油压差计;

点评

谢谢,你很专业  详情 回复 发表于 2016-1-22 09:42
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-1-22 09:38:27 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-1-21 20:00
晃得很厉害吗?
初效有可能破了,或者风机转速不稳,或者传感器导管伸的太长,测得不是静压。

在20PA左右,初效30-50中间晃

点评

极有可能是导管案装位置不正确  详情 回复 发表于 2016-1-22 10:19
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-1-22 09:38:45 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2016-1-22 09:01
会晃动的,看看你们的压差表是不是量程太小,刻度太多了

量程足够了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-1-22 09:42:26 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2016-1-22 09:36
指针压差计轻微晃动是正常的,如果剧烈晃动检查初效、风机、风阀,也可能是量程太小,一般根据初中效过滤器 ...

谢谢,你很专业
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-22 09:59:10 | 显示全部楼层
取指针晃动时能够达到的最小值和最大值    然后除以2    即为记录值,或者用液体压差计代替指针压差计
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-22 10:02:28 | 显示全部楼层

曾看到一篇帖子有蒲友是同样的问题,认证检查老师竟然建议换大量程压差表,eg:量程750,分度25;
这样的建议不可取,量程选用是有讲究的,面对这样奇葩的指导也只能呵呵了。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-6 15:13

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表