欢迎您注册蒲公英
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
层流传递窗是一种洁净室的辅助设备,主要用于洁净区与洁净区之间,洁净区与非洁净区之间小件物品的传递,以减少洁净室的开门次数,使洁净室的污染降低到最低程度。内部装有紫外线杀菌灯或者装有臭氧发生器对传递物品进行灭菌,层流传递窗整体采用全不锈钢加工制作而成,表面平整光洁。 基本配置及要求 1、层流传递窗内的洁净度要求:B级; 2、内外双层壳体,内部四周圆弧处理,保证无缝隙连接; 3、采用层流设计,气流流向采用上送下回模式。 4、过滤器:初效过滤器采用G4,高效过滤器采用H14; 5、风速:经过高效过滤器后出风风速控制在0.38-0.57m/s(在高效出风均流板下方150mm处测试); 6、压差功能:显示过滤器压差 7、控制功能:风机启动/停止按钮,配置内置式电子门互锁;设置紫外灯,设计单独开关,当两扇门关上时,紫外灯应出于开启状态;设置照明灯,设计单独的开关; 8、设置检修口,用于风机的检修以及高效过滤器可单独从箱体中进行拆卸和安装,便于维护和更换滤器; 9、噪声:传递窗正常运行时噪声<65db; 安装和使用方法 1、该层流传递窗必须水平安装在隔墙上。 2、电源插座上的接地端与层流传递窗相接,安装时必须有可靠接地,以确保人身安全。 3、层流传递窗两扇门置于关闭状态,接通220V电源,按下层流传递窗上总开关,开关上指示灯亮,说明层流传递窗已处于工作状态。 4、当打开任意一侧层流传递窗时,另一侧的门也就被自动互锁,不能打开,同时对面指示灯亮。 5、装有臭氧发生器的层流传递窗,可按下门侧的开关使其工作。在开臭氧发生器之前,必须将两侧门同时处于关闭状态才能使用。人员在使用操作时严禁打开臭氧发生器进行灭菌处理,否则会对人眼睛和皮肤造成伤害。 6、为了减少污染,传递门只有在传递物品时打开,传递结束需立刻把门关好,确保另一个侧人员正常工作需要。 7、层流传递窗在使用前应对设备进行洁净度及菌落数检测,当确认该两项指标达到技术参数时方可使用。 8、电源接通后,按控制面板所示的开关操作即可。风量调节按钮用来改变送风风量,工作前可将风量开到较大位置,工作时则可按需要调小风量,直至达到理想风速。 9、风速启动后,应使用设备自净10~20分钟才能开始工作,自净时应打开臭氧发生器对工作区进行灭菌处理,工作时应将开关开至照明位置。 10、工作结束后应切断电源。 来源:深圳市中誉净化科技
|