蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6247|回复: 39
收起左侧

[制药用水] 水系统改造问题咨询

  [复制链接]
药徒
发表于 2016-6-20 11:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
公司水系统改造,部分用点管路切割后再手工焊。
由于是改造项目,无法进行内窥镜检测,酸洗钝化后也没做钝化效果确认(蓝点试验)
质量部因为这事迟迟不肯签验证方案,导致后面验证无法再进行了
想问一下内窥镜检测和蓝点试验是否是强制法规要求?怎样才能让质量部领导签字。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-20 11:39:12 | 显示全部楼层
内窥镜检测和蓝点试验是否是强制法规要求?
1、不是法规要求

怎样才能让质量部领导签字?
2、摆事实讲道理,或者挤走他自己当领导
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-20 12:18:47 | 显示全部楼层
txh 发表于 2016-6-20 11:39
内窥镜检测和蓝点试验是否是强制法规要求?
1、不是法规要求

说的很赞!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-20 12:59:56 | 显示全部楼层
我觉得质量部领导做的挺好的,第一反应应该是斟酌一下。我觉得可以这么解释:
内窥镜:由于条件所限无法进行内窥镜检测,但是我们会通过严格的过程控制确认焊接质量,比如双重确认氩气浓度,电流范围等焊前控制,以保证焊接质量。
蓝点测试:由于以往有过的成功经验,确认温度,时间等与以往成功经验参数完全一致,所以可以不进行蓝点测试。本来蓝点测试就是有的地方做,有的不做,不像内窥镜。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-20 13:26:34 | 显示全部楼层
改造完了,从新验证呗,验证合格就可以了,内窥镜什么的也不是强制要求
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-6-20 13:35:33 | 显示全部楼层
txh 发表于 2016-6-20 11:39
内窥镜检测和蓝点试验是否是强制法规要求?
1、不是法规要求

误导人家,内窥镜是必须检测的,不懂去看看书吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-20 13:42:16 | 显示全部楼层
这个是法规允许的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-20 13:58:35 | 显示全部楼层
改造没有变更吗,改造方案质量部应该审核啊如果都审核了,怎么会不批验证方案呢,再说,验证方案有问题可以指出啊,压着不批是何道理?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-20 14:23:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 l-boying1964 于 2016-6-20 14:25 编辑

我觉得还是要先看你的系统用于什么产品,分析风险是否可接受,按法规要求手工焊的焊口内窥镜是要全部做的,自动焊焊口是按要求比例抽检。至于钝化及蓝点测试,法规好像没有要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-20 14:31:16 | 显示全部楼层
我记得手工焊内规镜是必须做的,不知道有没有记错
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-20 14:37:49 | 显示全部楼层
还要搞内窥镜检测和蓝点试验啊?我们当时都没做这个额...只是单纯的看验证结果、数据符合要求就完事儿了...
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-20 14:45:56 | 显示全部楼层
消防员 发表于 2016-6-20 13:58
改造没有变更吗,改造方案质量部应该审核啊如果都审核了,怎么会不批验证方案呢,再说,验证方案有问题可以 ...

有变更,但变更内容非常简单
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-20 14:47:29 | 显示全部楼层
黎明曙光 发表于 2016-6-20 13:35
误导人家,内窥镜是必须检测的,不懂去看看书吧

想问一下法规出处?我只在指南上看到
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-20 14:49:30 | 显示全部楼层
l-boying1964 发表于 2016-6-20 14:23
我觉得还是要先看你的系统用于什么产品,分析风险是否可接受,按法规要求手工焊的焊口内窥镜是要全部做的 ...

API产品,现在纠结的是内窥镜检测要不要做
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-20 14:50:31 | 显示全部楼层
阿炳1987 发表于 2016-6-20 14:37
还要搞内窥镜检测和蓝点试验啊?我们当时都没做这个额...只是单纯的看验证结果、数据符合要求 ...

对啊,沿海城市药企
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-20 14:55:00 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-6-20 14:56:42 | 显示全部楼层
亚ぁ瑟⒈ぁ 发表于 2016-6-20 14:47
想问一下法规出处?我只在指南上看到

你所说法规你怎么理解的,我告诉你GMP、EU(GMP)、FDA(CGMP)等各个国家法规都不会写的这个的,但是如果你要是对现有法规有所理解,你就应该懂一点,都是保障人民用药安全,你焊接不做内窥镜检查,内窥镜是必须做的 自动焊是10%-20% ,手工焊是百分之百的内窥镜,你要是不做相应风险你承担吗?
你可以看看ASTME标准,ISPE水系统指南。如果这个你都不认同,回家洗洗睡觉吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-20 15:00:44 | 显示全部楼层
黎明曙光 发表于 2016-6-20 14:56
你所说法规你怎么理解的,我告诉你GMP、EU(GMP)、FDA(CGMP)等各个国家法规都不会写的这个的,但是如 ...

我只是一个药企的小兵,很多时候都做不了主,领导说了才算。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-20 15:01:14 | 显示全部楼层
亚ぁ瑟⒈ぁ 发表于 2016-6-20 14:50
对啊,沿海城市药企

嗯嗯,共同学习,以备不时之需!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-6-20 15:02:02 | 显示全部楼层
亚ぁ瑟⒈ぁ 发表于 2016-6-20 15:00
我只是一个药企的小兵,很多时候都做不了主,领导说了才算。

呵呵你就把我原话跟他说就可以了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 12:29

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表