发表于 2016-7-11 07:53:59 | 显示全部楼层
ronald0358 发表于 2016-7-9 18:04
我们单位一直有两条电路供电部,一条使用,一条备用,两条线路都停电的话再由发电机发电供应空调等设备运 ...

这2条线路 是不是同一个发电厂?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-11 10:25:59 | 显示全部楼层
双电源是必须的,停电后倒闸完成,对空调应该自净,并确认评估。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-11 15:17:34 | 显示全部楼层
那是不是说B级区的空调机组都需要备用机组,在清洁更换过滤带等机组维护时,必须保持B级区的连续送风,即使是非生产时?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-12 19:01:22 | 显示全部楼层
wuhuaguo54321 发表于 2016-7-11 07:53
这2条线路 是不是同一个发电厂?

不是,不懂吧,只是知道我们这里一条农电一条市电
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-12 19:31:30 | 显示全部楼层
多电路供电,这个费用比较高;再者多高几台备用发电机组,设置程序,停电时自动启动!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-13 07:31:32 | 显示全部楼层
ronald0358 发表于 2016-7-12 19:01
不是,不懂吧,只是知道我们这里一条农电一条市电

如果是同一个发电厂 并不是真正的双回路供电
而在中国 很难实现真正的双回路供电
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-14 12:43:59 | 显示全部楼层
我们也在评估这个影响,我打算在生产允许的条件下,做模拟实验现在已经做了停电半小时,后面还打算做更长时间,恢复供电后半小时后做环境监测
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-14 16:44:01 | 显示全部楼层
要看当时产品状态(暴露)?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-14 17:29:54 | 显示全部楼层
开玩笑吗?停电了就停止工作,等待来电,搞发电机进行保证设备的运转,估计没有几个厂愿意
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-15 07:01:44 | 显示全部楼层
我们只有消防排烟和消防水泵及控制系统配备双电源,空调系统配备双电源自动启动也有个1--2分钟的时间差,这种风险评估不好做吧?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-15 07:09:23 | 显示全部楼层
再说了,若更换滤袋,保养关键部件都需停空调,那样是否要配备两套空调系统呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-15 07:45:19 | 显示全部楼层
自备发电机,应付一切停电
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-26 15:05

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表