x
洁净区空气净化系统的回风应回到初效过滤器之前还是之后。回到初效过滤器之前会不会引起倒灌
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-11 15:10:37 | 显示全部楼层
肯定是回到初效过滤器之后,回风再怎么也不会比没有经过中效过滤器的空气更脏,

个别产尘间等肯定是直接排放的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-11 15:48:13 | 显示全部楼层
一般在初效后,回风需要安装防倒灌阀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-11 17:04:35 | 显示全部楼层
回风一般都是在初效之后啊
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-9-11 17:05:19 | 显示全部楼层
基本上都是初效之后。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-11 17:16:52 | 显示全部楼层
在初效后,产尘量大的回风还是不要了吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-11 20:13:47 | 显示全部楼层
一般有部分回风会直接排掉,有部分会在初效后补偿新风
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-11 20:34:07 | 显示全部楼层
初效之后,洁净区回风一般都比较干净,设计一般不会去增加初效的压力。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-12 09:00:42 | 显示全部楼层
回风一般在初效之后,因为回风比较干净,经过中效、高效两级过滤即可。
当然也可以在初效之前,可以方便与新风管连接,适用于空调机房空间比较局促的场合。
在初效之前会不会引起倒灌?这个问题是不存在的,新风管上装有电动密闭阀,空调停机阀门关闭,不会倒灌。有人质疑说电动密闭阀密封性能不好,都是忽悠,既然叫“密闭阀”,就是与普通易漏风的叶片调节阀不同的,专业术语不是白叫的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 08:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表