请教一下,D级区空调系统的高效过滤器是怎么管理的,是定期更换还是根据每年的检漏结果进行更换。如果定期更换,制定更换周期的依据是什么
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-27 16:39:09 | 显示全部楼层
一般不规定更换周期,还是需要监测的情况来定。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-27 15:16:42 | 显示全部楼层
根据厂家提供的建议
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-27 16:14:18 | 显示全部楼层
1、可以在高效过滤器安装压差表来日常检查高效过滤器两端压差是否异常,可及时发现
2、QC会定期监测洁净区尘埃粒子,可通过监测结果评估是否由高效过滤器引起,如果是,必须引起关注;
3、就是你这边所提到的每年定期检漏手段来判断
4、根据使用频率或经验数据来评估
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-27 16:16:11 | 显示全部楼层
一般终阻力达到初阻力的2倍更换

点评

洁净区高效适合么  详情 回复 发表于 2016-9-27 19:52
高效过滤器也这样吗? 如果漏了?  详情 回复 发表于 2016-9-27 16:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-27 16:41:35 | 显示全部楼层
q276775694 发表于 2016-9-27 16:16
一般终阻力达到初阻力的2倍更换

高效过滤器也这样吗?

如果漏了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-27 16:54:37 | 显示全部楼层
能让车间达标就用,不能达标就换
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-27 17:00:50 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2016-9-27 16:41
高效过滤器也这样吗?

如果漏了?

就是高效啊,漏了肯定要换啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-27 18:47:25 | 显示全部楼层
规定更换周期就可以啊,只要高效质量过硬,三两年是没问题的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-9-27 19:52:05 | 显示全部楼层
q276775694 发表于 2016-9-27 16:16
一般终阻力达到初阻力的2倍更换

洁净区高效适合么
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-9-27 19:52:32 | 显示全部楼层
还是要规定更换周期,另外也要日常监控洁净区环境
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-9-27 20:55:54 | 显示全部楼层
每年至少做一次PAO检漏,然后定期观察上下游的压差,如果超过出厂的建议值2倍就立即换,否则每隔3年换一次
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-27 21:00:22 | 显示全部楼层
我们是根据检漏结果分析是否更换。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-28 10:05:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢大家的回复
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-9-28 13:17:08 | 显示全部楼层
一般都是根据高效检漏的结果更好吧
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-29 10:57:13 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2016-9-28 13:17
一般都是根据高效检漏的结果更好吧

版主,请教一个问题,我们定的高效检漏周期为一年,检查组老师说我们这周期没有经过验证,定性为缺陷,需要通过3个月,6个月,9个月这样子通过pao检漏进行验证,这样子做真的好吗,又不能直接顶撞老师
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-29 11:01:02 | 显示全部楼层
xiaoniao8698 发表于 2016-9-29 10:57
版主,请教一个问题,我们定的高效检漏周期为一年,检查组老师说我们这周期没有经过验证,定性为缺陷,需 ...

我们最后将方案定为周期性监测风量(风速)来确定高效检漏周期
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-12 10:38:34 | 显示全部楼层
估计每个公司规定都不太一样,维护基本是基于供应商提供的建议以及运行维护的经验来调整。一般做法,1.检漏不符合要求,则需要更换;2.压差达到初始压差的两倍,则需要更换;
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-10-12 11:03:47 | 显示全部楼层
xiaoniao8698 发表于 2016-9-29 11:01
我们最后将方案定为周期性监测风量(风速)来确定高效检漏周期

我们定的是一年检漏一次,另外还有平常的洁净区坏境监测,如果环境监测异常的话,再从高效过滤器是否漏了找原因
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-20 21:23:37 | 显示全部楼层
mingmei2928 发表于 2016-10-12 11:03
我们定的是一年检漏一次,另外还有平常的洁净区坏境监测,如果环境监测异常的话,再从高效过滤器是否漏了 ...

这个我们都没有异议,只是上个月专家组老师给我们提了一点,我这一年捡漏一次依据是什么,验证了吗?关键是我觉得3.6.9个月这样去做高效检漏周期验证有点劳命伤财。没有可行性嘛
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-22 01:04

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表