蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3126|回复: 18
收起左侧

[日常管理] 空气净化系统清洁消毒及消毒周期该怎么定?

[复制链接]
药徒
发表于 2016-11-28 09:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 846832074 于 2016-11-28 09:48 编辑

化验室的微生物室空调白天开、晚上关,如果早上开空调自净,做完样品之后用消毒液擦拭房间和台面。定期做臭氧消毒和熏蒸。这样体现在验证文件里可以吗?空调白天开、晚上关,一周做一次臭氧消毒,这样做消毒周期做验证可以吗?
求指教。
另有没有支持性的法规说空调开机自净就可以达到要求还是必须臭氧或者消毒剂消毒才可以?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-28 09:24:28 | 显示全部楼层
你不能不在验证文件中体现白天开晚上关?

点评

你家真有钱,实验室的空调也晚上开  详情 回复 发表于 2016-11-28 09:45
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-11-28 09:44:11 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2016-11-28 09:24
你不能不在验证文件中体现白天开晚上关?

空调没有变频,晚上开消耗大
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-28 09:45:08 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2016-11-28 09:24
你不能不在验证文件中体现白天开晚上关?

你家真有钱,实验室的空调也晚上开
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-28 09:49:14 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2016-11-28 09:45
你家真有钱,实验室的空调也晚上开

我们三班倒,不关空调

点评

搜嘎,但是为什么按照三班倒的情况给人家提议只上白班的操作模式呢?周末也不休?  详情 回复 发表于 2016-11-28 09:59
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-28 09:59:44 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2016-11-28 09:49
我们三班倒,不关空调

搜嘎,但是为什么按照三班倒的情况给人家提议只上白班的操作模式呢?周末也不休?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-28 10:02:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 blunk 于 2016-11-28 10:04 编辑

实验室没必要吧,那你生物安全柜,洁净超作台不得24小时都 运行!!

需要理论联系实际 .........
你想呀,你污染的是样品,不是产品。你需要保证的是检测结果的准确。。 你的空白、对照等等。

当然定期的消毒杀菌是必不可少的。。。。。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-28 10:06:10 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2016-11-28 09:59
搜嘎,但是为什么按照三班倒的情况给人家提议只上白班的操作模式呢?周末也不休?

一个月集中休假三天,其余时间都上班。

点评

好吧,连轴转,辛苦  详情 回复 发表于 2016-11-28 10:07
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-28 10:07:08 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2016-11-28 10:06
一个月集中休假三天,其余时间都上班。

好吧,连轴转,辛苦
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-28 10:10:50 | 显示全部楼层
我感觉,化验室你该关就关,每天开机自净就可以了,也不用每周都消毒吧。一个月消一次也可以,个人意见。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-28 10:12:30 | 显示全部楼层
我的是这样的,白天做实验前开空调自净,然后做完实验清场并紫外消毒,每日如此,没有人提出异议。

点评

我们的也是这样操作的。  详情 回复 发表于 2016-11-28 13:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-28 10:33:27 | 显示全部楼层
白天送风,晚间停,一周一次O3不换风。
O3别想着超过一周,你在夏季根本很容易中招。当然你的文件规定两套消毒规定的话,可以在秋、冬两季超出这个规定。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-11-28 11:22:50 | 显示全部楼层
伊娃瓦力 发表于 2016-11-28 10:12
我的是这样的,白天做实验前开空调自净,然后做完实验清场并紫外消毒,每日如此,没有人提出异议。

空气净化系统的验证你也是这么写的吗?没做消毒周期的验证?

点评

验证文件肯定跟实际走,就是这么写的。  详情 回复 发表于 2016-11-28 11:27
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-11-28 11:25:45 | 显示全部楼层
blunk 发表于 2016-11-28 10:02
实验室没必要吧,那你生物安全柜,洁净超作台不得24小时都 运行!!

需要理论联系实际 .........

验证方案也是这么写的?想找支持性的法规,就怕检查的提出问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-28 11:27:13 | 显示全部楼层
846832074 发表于 2016-11-28 11:22
空气净化系统的验证你也是这么写的吗?没做消毒周期的验证?

验证文件肯定跟实际走,就是这么写的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-11-28 12:20:00 | 显示全部楼层
空调不连续运行还可以做消毒周期吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-28 12:28:18 | 显示全部楼层
空调系统还是24小时开。
最起码晚上也要有送风保证环境正压。否则风险太大了。
超净台使用前预先开机自净。
清洁消毒周期按你验证的周期来。一月一次就可以了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-28 13:46:41 | 显示全部楼层
伊娃瓦力 发表于 2016-11-28 10:12
我的是这样的,白天做实验前开空调自净,然后做完实验清场并紫外消毒,每日如此,没有人提出异议。

我们的也是这样操作的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-28 15:09:38 | 显示全部楼层
846832074 发表于 2016-11-28 11:25
验证方案也是这么写的?想找支持性的法规,就怕检查的提出问题

怎么说呢?以后发展的趋势,我不敢保证。
当然你要做更好,没人会说你。

但现阶段,很多地方,D级的洁净区空调晚上都还是停了的呢。

我只能说,你没遇到刁难的老师的话,现阶段是合规的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 15:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表