通常H14高效过滤器泄漏率是≤0.01,H13业内多用≤0.03,请问各位大侠0.03这个依据是哪里的呀,万分感谢
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-13 22:40:11 | 显示全部楼层
好像是有个粒径的大小要求,验证指南可以参考一下
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-29 16:03:18 | 显示全部楼层
泄漏率0.01是PAO法通用标准,来源于ISO14644-3,这部分也同意企业和供应商确定合格范围,估计得有相应的风险评估,0.03的话应对检查应该比较麻烦。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-2 12:08:41 | 显示全部楼层
我记得h13的过滤总效率是99.95%吧,h14标准也不是0.01,回去确认一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-3 12:44:49 | 显示全部楼层
H14过滤效率总值应为99.995%,H13为99.95%.这是en标准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-4 09:08:16 | 显示全部楼层
1-过滤效率是泄漏率;但所有HEPA的合格标准是小于0.01%。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-4 22:23:25 | 显示全部楼层
你搜索下 NEBB测试,不同测试方法,合格的标准不同。