14761010010 发表于 2023-2-6 15:59
门口的点5分钟就超,里面的点二十分钟才超,开门时间该怎么确定?

可能是制冷量不足以补充开门的影响,当然这是很正常的,解决方式  可以试下
1.开门必开制冷,这可以理解为,制冷降温和开门升温 达到平衡,甚至只是延长开门的时间。
2.门外有缓冲间,这可以缓解温度的流失,但是基本没见过大的缓冲间,都是糊弄人的。
3.可以结合研究极限温度的影响,也就是即使温度升了,确不影响产品,

当然一般来说期望至少10-20-30分钟不超标准太多,如果只是5分钟真的太短了,你说卡几分钟的搬运时限,实在是太短了

回复

使用道具 举报

发表于 2023-3-29 16:35:04 | 显示全部楼层
14761010010 发表于 2023-2-6 15:59
门口的点5分钟就超,里面的点二十分钟才超,开门时间该怎么确定?

门口有风幕机吗?有的话风幕机开了吗,另外开门时间的数据仅供参考,是没有标准的。不论门口还是货物存储区,只要有探头超温,开门时间就是从开门到这个探头超温的时间-1.至于对产品有没有影响,可以做适用性评估(说白了就是产品的耐受性)