蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3358|回复: 7
收起左侧

[工程设计] 纯化水呼吸器

[复制链接]
发表于 2017-5-16 11:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大神!关于纯化水储罐呼吸器,有问题请教!
1、呼吸器是先进行完整性检测,确认完好后进行消毒、清洗,还是先消毒清洗后再[size=17.1429px]进行完整性检测?
[size=17.1429px]2、呼吸器完整性检测时,起泡点压力只有一个下限值,是否表明起泡点压力越大越好?
[size=17.1429px]以上,若能有法规出处更好,请大神指教!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-16 12:35:53 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

1. 完整性检测完消毒
2. 是
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-16 12:36:24 | 显示全部楼层
呼吸器怎么清洗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-16 14:15:00 | 显示全部楼层

我们是用75%乙醇清洗
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-16 14:15:30 | 显示全部楼层
wdq0208 发表于 2017-5-16 12:35
1. 完整性检测完消毒
2. 是

请问有法规出处吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-5-16 14:19:34 | 显示全部楼层
先消毒再完整性测试,可能测试过程中对呼吸器造成污染
先完整性测试再消毒,消毒时可能对完整性造成破坏
对于纯化水系统来说完整性比消毒能更重要一些
因为一时的污染比长期污染风险要小一些吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-17 13:37:56 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-5-16 14:19
先消毒再完整性测试,可能测试过程中对呼吸器造成污染
先完整性测试再消毒,消毒时可能对完整性造成破坏
...

辩证分析,很好啊!

点评

会不会的就说呗,反正对了有人赞同,错了有人给纠偏  详情 回复 发表于 2017-5-17 15:38
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-5-17 15:38:50 | 显示全部楼层
一片红云 发表于 2017-5-17 13:37
辩证分析,很好啊!

会不会的就说呗,反正对了有人赞同,错了有人给纠偏
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 21:19

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表