发表于 2018-1-4 14:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
B级空调净化系统直接控制C级区可以吗?就是B级空调控制的区域降级使用为C级,就是说B级空调净化机组,控制B级区和部分C级区,比如进入B级时先经C级区的二更后再进入B级的三更,还有独立的取样区域也是用的这个B级空调,这样可以吗?取样区域没有设置独立的排风的,有这样设计的吗?我们检测过B级区的净化送风符合要求的!


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-4 14:39:33 | 显示全部楼层
1.你的C级区的面积和用途(称量、房间小)回风要设置独立的排风,不回风。2.取样区域必须设置独立的排风。3.进入B级时先经C级区的二更后再进入B级的三更(如何确保人员不能进入B级,有说明控制、同时在C级更衣的人员限数)。4.厂房设施与生产工艺(品种)有关系,不能分开看,厂房设施是为确保产品质量的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-4 14:39:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-4 14:45:28 | 显示全部楼层
取样区域主要是内包材!直接接触药品的内包材
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-4 14:47:26 | 显示全部楼层
取样区域主要是内包材!直接接触药品的内包材
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-4 14:48:45 | 显示全部楼层
取样区域主要B级生产品种的内包材,直接接触药品的内包材,不是抗生素类的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-4 15:34:01 | 显示全部楼层
你可以B级的标准,使用C级的名义,别搞太复杂,坑自己

B级二更没啥问题的,高多了,麻烦
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-4 15:54:46 | 显示全部楼层
h4369323 发表于 2018-1-4 15:34
你可以B级的标准,使用C级的名义,别搞太复杂,坑自己

B级二更没啥问题的,高多了,麻烦

那取样区域呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-4 15:59:12 | 显示全部楼层
lele2008 发表于 2018-1-4 15:54
那取样区域呢?

具体情况我不是很清楚,不好下结论

你可以根据粒子、微生物、换气次数、压差、防交叉污染几个方面来分析,根据风险判断

取样在局部A级,背景建议B级,没有排风看是否影响换气次数和压差
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-4 16:17:10 | 显示全部楼层
取样是局部A级,背景是B级空调提供,但定义为C级!所以这个风险的判断有点犹豫,好的,谢谢!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-1-4 19:35:58 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-5 16:33:38 | 显示全部楼层
不可以,有污染、交叉污染的风险,尤其是取样区域,万一样品不合格,整个系统不就遭殃了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-1-5 18:50:06 | 显示全部楼层
不建议,因为无法排除交叉污染的风险
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-20 08:12:24 | 显示全部楼层
小小男人 发表于 2018-1-5 18:50
不建议,因为无法排除交叉污染的风险

好的!谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-22 09:47:09 | 显示全部楼层
可以,但费能源!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-23 08:59:07 | 显示全部楼层
lqthjm 发表于 2018-1-22 09:47
可以,但费能源!

好的!谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-23 09:18:55 | 显示全部楼层
C级、取样间单独做排风,做好风险评估
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-23 10:33:24 | 显示全部楼层
挺奇怪的设计,现在如果是想进入C级区,也是从C级的一更进入到C级区的二更(同一个二更??)。。。C级区与B级区公用一个二更?按理说洁净服不应该一样啊。。。。只是内包材的取样应该没问题吧,不过设直排更好
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-3-3 17:55:39 | 显示全部楼层
从暖通角度讲,最好是不同洁净级别的区域分开,否则由于换气次数不同,造成两个区域的温湿度会有差别,不容易控制。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-15 10:52:52 | 显示全部楼层
zackzong 发表于 2018-3-3 17:55
从暖通角度讲,最好是不同洁净级别的区域分开,否则由于换气次数不同,造成两个区域的温湿度会有差别,不容 ...

好的!采用直排呢??
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 01:29

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表