渣渣初学者,想知道洁净区为什么要测试静态,测试静态有什么意义吗,直接测动态不就完了吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-21 10:36:36 | 显示全部楼层
测静态的悬浮粒子,主要还是为了考察空调系统的净化效果。如果是动态,那就有很多的干扰啦。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-21 10:42:17 | 显示全部楼层
静态是空调的净化能力,如果这个能力都不能满足要求,动态就不要做了。
所以先要看空调的能力是否满足要求。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-8-21 10:48:38 | 显示全部楼层
ISO14644对于洁净区的定级是采用的静态标准,这个原因是:
1.静态标准才是设计的标准,因为你设计的时候,是无法知道动态状态下,到底有多少可能的活动散发粒子,发出多少粒子?
2.动态的结果,和人员的操作,洁净区布局有关系,和HVAC系统本身的能力无关。而静态的目的,是为了衡量HVAC系统的能力。

点评

最佳答案  发表于 2018-8-21 10:55
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-21 10:29:06 | 显示全部楼层
动态能合格吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-8-21 10:35:44 | 显示全部楼层
搞清楚静态、动态的意义。不是每时每刻都有人员在洁净区活动的,设备未运行,人员全部撤离的情况下你还做动态吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-8-21 10:38:34 | 显示全部楼层

想知道测静态的目的吗  我们要在生产过程中(也就是动态下)监测尘粒和微生物,测静态的目的是什么呢

点评

这就像小孩子先学爬再学站最后跑起来,你能说反正身体健康,前面的步骤都可以省了,到时直接学跑?  详情 回复 发表于 2018-8-21 14:23
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-21 10:44:46 | 显示全部楼层
首次以及涉及的厂房或空调变更后做静态;日常监测静态意义不大


论坛发金币帖子任意门
https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=295574
【套路】如何通过[站点推广任务]快速获得金币
https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=295574
新手30分钟赚取200积分标准操作规程
https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=295574
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-8-21 11:00:13 | 显示全部楼层
叶非 发表于 2018-8-21 10:48
ISO14644对于洁净区的定级是采用的静态标准,这个原因是:
1.静态标准才是设计的标准,因为你设计的时候, ...

那日常监测的话  是否需要做静态监测呢

点评

定期的需要做;另外,如果发现有异常趋势,需要考虑做  详情 回复 发表于 2018-8-22 13:33
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-21 11:05:02 | 显示全部楼层
做静态 是为了考察空调系统的净化能力和厂房设计的级别是否达到
日常监测的话 都是做动态的
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-8-21 13:33:15 | 显示全部楼层
为了验收空调系统能符合设计要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-21 14:23:17 来自手机 | 显示全部楼层
蒲公英的约定 发表于 2018-8-21 10:38
想知道测静态的目的吗  我们要在生产过程中(也就是动态下)监测尘粒和微生物,测静态的目的是什么呢

这就像小孩子先学爬再学站最后跑起来,你能说反正身体健康,前面的步骤都可以省了,到时直接学跑?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-8-22 13:33:48 | 显示全部楼层
蒲公英的约定 发表于 2018-8-21 11:00
那日常监测的话  是否需要做静态监测呢

定期的需要做;另外,如果发现有异常趋势,需要考虑做
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-8-22 14:08:33 | 显示全部楼层
jxnu2006 发表于 2018-8-21 14:23
这就像小孩子先学爬再学站最后跑起来,你能说反正身体健康,前面的步骤都可以省了,到时直接学跑?

哈哈,有道理
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-8-22 14:09:00 | 显示全部楼层
叶非 发表于 2018-8-22 13:33
定期的需要做;另外,如果发现有异常趋势,需要考虑做

谢谢  这回知道了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-23 12:00:46 | 显示全部楼层
蒲公英的约定 发表于 2018-8-21 10:38
想知道测静态的目的吗  我们要在生产过程中(也就是动态下)监测尘粒和微生物,测静态的目的是什么呢

静态  测空调系统的有效性
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-8-23 16:42:29 | 显示全部楼层
目前静态的目的有2个
1个是分级,确定级别符合A/B/C/D级
2是日常监测,确定清洁方法有效,车间处于良好的环境控制中,所以静态监测往往在车间清洁后完成
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-8-23 17:00:19 | 显示全部楼层
Doitasyoulike 发表于 2018-8-23 16:42
目前静态的目的有2个
1个是分级,确定级别符合A/B/C/D级
2是日常监测,确定清洁方法有效,车间处于良好的 ...

好的 非常感谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-24 10:29:03 | 显示全部楼层
首先,如果动态合格的话,静态确实重复了,因为动态相比静态属于更差条件,但是你不能保证动态合格啊。然后静态是确认HVAC系统本身的情况,在动态不合格的情况下,可以帮助你排除系统设计问题。静态最好还是做。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-24 10:50:31 | 显示全部楼层
学习了,洁净区也是一片空白啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 19:32

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表