蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3842|回复: 18
收起左侧

[其他] B级区域的排水

[复制链接]
药徒
发表于 2018-9-13 11:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
   第三十二条 无菌生产的A/B级区内禁止设置水池和地漏。
   各位老师,问一下比如在B级下面的配液灌,配液灌的清洗废水,可以直接用管道排出去吗?
    还是要收集起来推到外面的区域排掉?


问题来源就是B级的设备的排水是否可以设置管道排水,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-13 11:52:58 | 显示全部楼层
当然是通过管道排水啊,只是排水口可以设置在低级别
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-9-13 12:00:18 | 显示全部楼层
摩西擎仗劈红海 发表于 2018-9-13 11:52
当然是通过管道排水啊,只是排水口可以设置在低级别

设备和排水口采用软管相连?还是怎么样?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-13 12:19:08 | 显示全部楼层
只是说不能设置地漏,又没说不能走管道啊。少量的可以用容器传出去。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-9-13 13:31:28 | 显示全部楼层
摩西擎仗劈红海 发表于 2018-9-13 11:52
当然是通过管道排水啊,只是排水口可以设置在低级别

管道排水口设在低级区域,采用液封的方式防止倒灌。那不是和地漏差不多?
B级的设备的排水肯定可以设置管道排水。
液封加管道阀门控制,甚至配料时,排水管道拆卸,封口。
好吧,很多年没有接触无菌制剂了。个人意见,仅供参考。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-9-13 13:31:54 | 显示全部楼层
摩西擎仗劈红海 发表于 2018-9-13 11:52
当然是通过管道排水啊,只是排水口可以设置在低级别

这个可以有。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-9-13 13:34:10 | 显示全部楼层
心情葡萄味 发表于 2018-9-13 12:00
设备和排水口采用软管相连?还是怎么样?

用快捷接口不错。然后还要防止下水道通过排水管道对洁净区的污染,采用液封是比较普遍的方式。
个人意见,仅供参考。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-9-13 14:18:09 | 显示全部楼层
hhxx2018 发表于 2018-9-13 13:34
用快捷接口不错。然后还要防止下水道通过排水管道对洁净区的污染,采用液封是比较普遍的方式。
个人意见 ...

排水的时候,水有可能不会充满管道,管道的空气就可能串到B级的设备了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-9-13 14:50:56 | 显示全部楼层
心情葡萄味 发表于 2018-9-13 14:18
排水的时候,水有可能不会充满管道,管道的空气就可能串到B级的设备了

灌满水液封,这样就不存在这种情况了。
这个原理难道和一般区的液封不一样?你们有跟高级的?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-15 18:23:30 来自手机 | 显示全部楼层
罐底装一个排水管,管子中间加一个止逆装置,可以液封的那种
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-9-17 16:36:19 | 显示全部楼层
小栖 发表于 2018-9-15 18:23
罐底装一个排水管,管子中间加一个止逆装置,可以液封的那种

单向阀很容易长菌的
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-18 12:22:54 来自手机 | 显示全部楼层
心情葡萄味 发表于 2018-9-17 16:36
单向阀很容易长菌的

B级罐,管道不是会用纯蒸汽灭菌吗,实践证明定期冲洗,121摄氏度纯蒸汽灭菌是不会张菌的,个人资料仅供参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-18 22:54:26 | 显示全部楼层
每次来都学到知识,真好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-19 07:57:42 | 显示全部楼层
可以考虑真空抽到普通区废水罐处理,真空管道上面按照单向阀防止倒吸。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-21 09:47:48 | 显示全部楼层
只能加一个排污管道,靠近墙体或地面末端加止逆阀,在止逆阀之前再加隔膜阀,排时打开隔膜,拍完及时关闭,如果担心管道排的情况不明在隔膜阀和止逆阀之间再加玻璃透视阀观察排液情况,管道只能硬链接,快接头。B级走软链接排污的都是扯淡
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-21 11:05:28 | 显示全部楼层
管道排水没问题。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-22 09:46:00 | 显示全部楼层
感谢分享,努力学习
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-26 16:30:48 | 显示全部楼层
心情葡萄味 发表于 2018-9-13 14:18
排水的时候,水有可能不会充满管道,管道的空气就可能串到B级的设备了

安装空气隔断,全过程液封
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-26 16:33:58 | 显示全部楼层
配液洁净级别高了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-26 00:27

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表