蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2027|回复: 2
收起左侧

[工程设计] 配料罐降温相关计算问题

[复制链接]
药徒
发表于 2018-11-6 17:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
因工艺要求,现有2、3、6吨的配料罐各一台,需把里面物料从55度降至到8度。因某些原因只能用冷冻水一次性从55度连续在8个小时内降至到8度。

现在问题如下:
1、采用出水温度5度回水10度的冷水机组可行否?
2、开始降温时因温差较大,降温后回主机的回水温度是不是过高(高于10度以上),怎么处理防止主机高温报警?
3、按3台罐子的同时使用又考虑管道水温是否加缓冲水箱,缓冲水箱怎样计算选型?
4、如果给出了这三台配料罐的罐体换热面积各是6.5、8.5、12平方,怎样计算出每个罐子各时间段的冷冻出水温度是多少,罐子的换热水公式是什么?
因是非专业人员,又遇到此问题需去解决,求教各位指点,
最好是有计算公式的,可举一反三,下次可熟练运用,
先谢谢了。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-11-7 13:58:32 | 显示全部楼层
1、采用出水温度5度回水10度的冷水机组可行否?
温度5度的冷冻水需要很长时间才能将6吨的配料罐温度降至8度,不适合生产要求。需要用0以下的度冷媒。

2、开始降温时因温差较大,降温后回主机的回水温度是不是过高(高于10度以上),怎么处理防止主机高温报警?
可以加快冷冻水的流速,降低回水温升。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-11-7 15:52:02 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2018-11-7 13:58
1、采用出水温度5度回水10度的冷水机组可行否?
温度5度的冷冻水需要很长时间才能将6吨的配料罐温度降至8 ...

你说的就是大流量低温差了,那在设计计算中怎么控制好这个度啊。
我现在就是以5度温差计算降温所需冷量和冷冻水流量的。
那以几度温差计算合适啦?