楼主: jshilu4506
收起左侧

[其它] 这···大家碰到过吗?泛碱?返碱?

  [复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2019-7-4 15:18:00 | 显示全部楼层
star19890531 发表于 2019-7-4 12:49
看一下你们清场用的消毒剂是不是酸性的,可能是清洁时消毒剂残留与铝镁反应形成的盐

考虑过这个问题·· 但是整个车间都是这么消毒,不应该只在某个区域产生吧?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-4 15:18:59 | 显示全部楼层
13011507898 发表于 2019-7-4 13:51
最好拆开一面墙的彩钢板看看,估计整个墙面受潮的部分都会泛碱尤其是1.5米以下的部分

我看了最严重部位的外墙,外墙好多一条一条的白色析出物···一碰就碎····
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-4 15:20:14 | 显示全部楼层
yg0820 发表于 2019-7-4 13:44
有没有考虑过管道泄漏?看样子是某种原料药渗漏通过墙壁和门缝的缝隙接触空气溶剂挥发留下结晶,类似钟乳石 ...

额··整个厂房建造是地面立彩钢板,没有其他管道。空气消毒用臭氧···
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-4 15:48:43 | 显示全部楼层
jshilu4506 发表于 2019-7-3 14:46
所以比较迷惑!鞋柜、更衣室这种日常几乎接触不到任何物料啊·····难道是地面消毒液造成???但更衣 ...

关注一下洁净区湿度

点评

室内没问题,夹层经常漏水······泡水  详情 回复 发表于 2019-7-4 16:49
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-4 16:08:54 | 显示全部楼层
能问下你们是怎么清洁消毒的?这是严重的腐蚀呢

点评

室内基本就是75%和去污剂交叉,这个除了鞋柜铝条有明显的腐蚀缺口,其他没有腐蚀痕迹,就是冒出那些白色粉末···  详情 回复 发表于 2019-7-4 16:48
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-7-4 16:23:27 | 显示全部楼层
我怎么感觉是施工的问题,防水、腻子这些,施工前是不是都搞定了。方便说一下哪家净化公司吗

点评

广州的····具体就不说了你懂得  详情 回复 发表于 2019-7-4 16:48
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-4 16:48:14 | 显示全部楼层
缘来就是你 发表于 2019-7-4 16:08
能问下你们是怎么清洁消毒的?这是严重的腐蚀呢

室内基本就是75%和去污剂交叉,这个除了鞋柜铝条有明显的腐蚀缺口,其他没有腐蚀痕迹,就是冒出那些白色粉末···
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-4 16:48:56 | 显示全部楼层
掰手腕从没输过 发表于 2019-7-4 16:23
我怎么感觉是施工的问题,防水、腻子这些,施工前是不是都搞定了。方便说一下哪家净化公司吗

广州的····具体就不说了你懂得
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-4 16:49:21 | 显示全部楼层
285612419 发表于 2019-7-4 15:48
关注一下洁净区湿度

室内没问题,夹层经常漏水······泡水
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-7-4 17:16:35 | 显示全部楼层
怀疑是彩钢板的金属材质存在问题
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-7-5 08:22:02 | 显示全部楼层
hchonger 发表于 2019-7-4 17:16
怀疑是彩钢板的金属材质存在问题

彩钢板不会泡过水吧。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-5 08:55:03 | 显示全部楼层
jshilu4506 发表于 2019-7-4 16:49
室内没问题,夹层经常漏水······泡水

解决了屋顶漏水以及外墙渗漏就没问题了,彩钢板后面最好还是清理干净,喷涂防水涂料
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-5 08:55:51 | 显示全部楼层
这图片看着有点吓人
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-5 09:18:26 | 显示全部楼层
掰手腕从没输过 发表于 2019-7-5 08:22
彩钢板不会泡过水吧。。

空调风管冷凝水很多···确实有可能长期湿度很大!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-7-5 09:27:01 | 显示全部楼层
再就是施工时彩钢板应该做防泛碱处理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-5 09:51:41 | 显示全部楼层
jshilu4506 发表于 2019-7-4 16:49
室内没问题,夹层经常漏水······泡水

那就结了,技术夹层的风管必须做冷保温处理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-5 10:25:47 | 显示全部楼层
jshilu4506 发表于 2019-7-3 14:46
所以比较迷惑!鞋柜、更衣室这种日常几乎接触不到任何物料啊·····难道是地面消毒液造成???但更衣 ...

很有可能是消毒液和墙壁反应了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-5 11:28:41 | 显示全部楼层
凌云轩7 发表于 2019-7-5 10:25
很有可能是消毒液和墙壁反应了

这个头像吸引值很高! 啊哈,跑题了!就像头像一样,只是个别地方,不是普遍存在···消毒液的话是全车间消毒
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-5 11:28:41 | 显示全部楼层
凌云轩7 发表于 2019-7-5 10:25
很有可能是消毒液和墙壁反应了

这个头像吸引值很高! 啊哈,跑题了!就像头像一样,只是个别地方,不是普遍存在···消毒液的话是全车间消毒
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-5 16:56:27 | 显示全部楼层
jshilu4506 发表于 2019-7-4 16:48
室内基本就是75%和去污剂交叉,这个除了鞋柜铝条有明显的腐蚀缺口,其他没有腐蚀痕迹,就是冒出那些白色 ...

没看到现场不知道是不是因氧化而形成的粉末
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-2 05:03

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表