[压缩空气] 压缩空气氮气含水量标准及计算公式问题

[复制链接]
药徒
发表于 2020-4-2 14:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我公司使用德尔格压缩空气质量检测仪
检测时读出的数据为xx mg/m3
现要换算成  XX ppm
该仪器使用中要求用3Bars的压力,那么在公式中是否代入3bars(300000pa)?
气体温度是否用室温来带入?
请教各位蒲友们
1585810033.png

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-3 17:25:24 | 显示全部楼层
你好,很乐意与你分享我的一些经验。
1、直接查德尔格的露点-ppm-绝对含湿量换算表即可,见附件1。
2、你也可以用公式换算,公示中不用代入检测时用于减压调整流量的压力3Bar,直接按常压换算;计算出来的数据和查表有差异,比如:露点0摄氏度查表是绝对含湿量是4517mg/m3,按公式计算结果是4848mg/m3。原因是该表中的绝对含湿量数据引用自《气体中微量水分的测定-露点法》GB5832.2-86,见附件2,附表A1、A2,其中A2的绝对湿度数据已经换算成20摄氏度101.3kpa。
3、我曾经换算过的数据见附件3《不同温度下空气中饱和水分含量及饱和蒸汽压》;
4、推荐一款湿度计算软件,很好用。
希望能帮到你,相互交流共同提高。
德尔格(露点ppm绝对含湿量对照表).png

GB 5832.2-86气体中微量水分的测定-露点法.docx

73.68 KB, 下载次数: 85

不同温度下空气中饱和水分含量及饱和蒸汽压.doc

54.5 KB, 下载次数: 56

湿度换算软件.exe

112 KB, 下载次数: 80

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-4-2 15:27:36 | 显示全部楼层
有知道的蒲友吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-4-6 15:46:21 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2020-4-3 17:25
你好,很乐意与你分享我的一些经验。
1、直接查德尔格的露点-ppm-绝对含湿量换算表即可,见附件1。
2、你 ...

谢谢指点!

点评

hhp
不客气,相互学习,共同进步!  详情 回复 发表于 2020-4-7 09:35
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-7 09:35:03 | 显示全部楼层

不客气,相互学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-8 19:52:46 来自手机 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2020-04-03 17:25
请问查表法是不是直接用德尔格测出来的含水量直接查表就可以了呢?
  另外我有一个问题,液氮站含水量很低,但是夹层和使用点就会明显升高,特别是第一次检测数据很高,然后越测越好。管道密闭性检查没问题,就是不常用气,请问见过这种问题么?

点评

hhp
1、含水量检测值通过查表法可以直接对应其常压露点; 2、液氮自身含水量甚微,间歇使用的工艺气体在使用期初出现含水量异常的情况,是常见的。工艺气体管道的密封性通过保压检漏确认没问题,但在排空后无压力的情况  详情 回复 发表于 2020-5-12 12:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-12 12:08:02 | 显示全部楼层
Achilles 发表于 2020-4-8 19:52
请问查表法是不是直接用德尔格测出来的含水量直接查表就可以了呢?
  另外我有一个问题,液氮站含水量很 ...

1、含水量检测值通过查表法可以直接对应其常压露点;
2、液氮自身含水量甚微,间歇使用的工艺气体在使用期初出现含水量异常的情况,是常见的。工艺气体管道的密封性通过保压检漏确认没问题,但在排空后无压力的情况下末端管道和用气点含水量出现超标,超标原因是因为,液氮系统不论水浴还是空浴的汽化器,经输送管道至用气点,一旦停用、泄压,会有微量水分凝结聚集在使用点的管口,导致再次启用时超标,所以使用前吹扫排放一会,再检测就好了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-20 23:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表