生产口罩车间布局图,请各位大神帮忙看下

  [复制链接]
发表于 2020-6-12 13:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请各位大神指教

最新平面图纸.pdf

164.09 KB, 下载次数: 224

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-12 16:52:54 | 显示全部楼层
你这个生产车间是洁净室么?如果是的话,为什么外包间跟洁净车间有一道可以开启的门直接连接?这不合理的,因为一般外包大多是非洁净区的,而且看你这图纸也是。如果是门的图标错误,说是安全门的话,那你产品最后从哪进入外包?还有洁净车间的废弃物从哪出?如果是计划从准备间的传递窗出,那要经过准备间,理化室,外包间,最后才到室外,这就有点扯了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-12 14:34:37 | 显示全部楼层
口罩生产都饱和了,还这么多企业上这个项目
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-12 14:37:52 | 显示全部楼层
老板,不要上了。有钱炒股票去
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-12 14:49:54 | 显示全部楼层
估计老板 疫情期间赚了不少钱
找专业的公司设计洁净区吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-12 16:20:35 | 显示全部楼层
依据YY0033 少了气闸室或空气吹淋室  少了单向旁通门
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-12 16:24:22 | 显示全部楼层
宋SIR兰州 发表于 2020-6-12 14:37
老板,不要上了。有钱炒股票去

我是打工的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-12 16:28:06 | 显示全部楼层
若平 发表于 2020-6-12 16:20
依据YY0033 少了气闸室或空气吹淋室  少了单向旁通门

有气闸室,在脱包旁边,风淋是一定要的么?以前是有风淋的,这次改造计划是拆掉风淋室
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-12 16:28:29 | 显示全部楼层
闷闷 发表于 2020-6-12 14:49
估计老板 疫情期间赚了不少钱
找专业的公司设计洁净区吧

就是舍不得花钱
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-12 16:56:58 | 显示全部楼层
再给你点建议,除了洁净室有特殊要求不提,普通房间,比如库房,原料库,空调机房,水机房,门的开启方向最好都设置成朝向外面,消防要求
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-12 17:30:18 | 显示全部楼层
口罩一毛钱一个的时代马上要回来了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-13 08:49:23 | 显示全部楼层
刚跟其他医用口罩厂的厂房图比较了下,没看到比如传递窗、落地传递柜、超洁净工作台等
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-6-13 11:23:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 agandaidai 于 2020-6-13 11:26 编辑

没有环氧乙烷灭菌工序?只做非无菌口罩?但是又看到设置了无菌检测室?熔喷布降解,有特殊的储存要求,不宜和其他原料在同一条件存放。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-13 12:47:37 | 显示全部楼层
除了洁净室有特殊要求不提,普通房间,比如库房,原料库,空调机房,水机房,门的开启方向最好都设置成朝向外面,消防要求
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-14 10:10:27 | 显示全部楼层
1、底下两个房间没有消防门,消防基本无法过;
2、原材料库过于狭长,物料基本是卷材,看样子就能放两个托板。
3、原材料暂存面积偏小,应该和生产能力不匹配;
4、仓库物料过道过长,几个车间有穿插的情况出现;如果和车间4能调换,基本物料通道可以减少
5、如楼上,如果无菌产品,则需要考虑解析间
6、目测人净面积不够,假设设定为5人一个手净;
7净化面积基本上1000,感觉机房面积不够,通风管路也较长,可以考虑位置调整,降低能耗和造价
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-15 08:41:35 | 显示全部楼层
把预留区全部做成解析库,增加环氧乙烷灭菌间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-15 08:41:38 | 显示全部楼层
把预留区全部做成解析库,增加环氧乙烷灭菌间
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-15 08:47:36 | 显示全部楼层
环氧乙烷灭菌可以委托第三方,风淋室去掉是对的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-15 08:49:13 | 显示全部楼层
xiaohu1974 发表于 2020-6-15 08:41
把预留区全部做成解析库,增加环氧乙烷灭菌间

环氧乙炔灭菌委托第三方
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-15 08:49:36 | 显示全部楼层
agandaidai 发表于 2020-6-13 11:23
没有环氧乙烷灭菌工序?只做非无菌口罩?但是又看到设置了无菌检测室?熔喷布降解,有特殊的储存要求,不宜 ...

环氧乙炔委托第三方
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 08:59

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表