蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2364|回复: 18
收起左侧

关于初中效安装的问题

[复制链接]
药徒
发表于 2020-7-10 17:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
新空调系统初效和中效紧挨在一起,安装公司说:“新空调系统都是这样的,3个月换一次初中效,不需要监控初始压差。”想问问比较懂设备的大神,是这样吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-7-11 16:10:31 | 显示全部楼层
不建议这么做,虽然过滤效果是一样的
但中效过滤器还有一个作用是保护高效的
所以中效过滤器一般放在机组的末端,
如果和初效放在一起
机组中产生的灰尘杂物会直接进入高效上游
严重影响高效的寿命
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-11 10:31:48 来自手机 | 显示全部楼层
有初中校过滤器安装在一起的,有要求高的后面还会再加一道中校过滤,过滤效果会更好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-11 09:38:48 | 显示全部楼层
初中效在一起没问题。
压力与风量是空调系统的关键参数,没有参数你怎么评估你的系统、怎么做验证?拿数据说话。
三个月更换,在规范与成本上都不好接受,一般是根据大数据确定清洁的压力值,初次可以根据各类著作或指导文件中的经验值。
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2020-7-11 07:47:54 来自手机 | 显示全部楼层
监控,超过初始压差两倍需要清洁
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-10 21:12:18 来自手机 | 显示全部楼层
初中校压差现在体考的时候都会重点看,不监视就没有清洗或更换的依据了。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-7-10 19:38:18 | 显示全部楼层
最好还是监控一下初中效压差比较合适
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-11 10:14:04 | 显示全部楼层
什么样的机组,是不是取样间小机组啊 车间机组没这么安装的,忽悠你的。初始压差很重要,必检项目,因为每个检察官都学会了看初始压差
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-7-11 16:35:16 | 显示全部楼层
如果,我要求安装公司給初中效加一块压差表。确定一个初始压力,当压力值达到初始压力的2倍时,清洗或更换初中效,是否可行?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-12 11:26:53 | 显示全部楼层
求大神解答,我们厂里也是初中效在一起,压差计自己后面装的,但是不知道压差计是不是只需要装一个?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-13 08:18:44 | 显示全部楼层
以后不要和这种安装公司做业务了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-13 08:20:51 | 显示全部楼层
安压差计是起码的要求,因为检查员会提缺陷。虽然三个月更换,问题不大,一是成本高,一是需要确认。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-13 09:49:50 | 显示全部楼层
3个月更换太武断了吧,指南有指导是压差达到初始的2倍更换或清洗,所以这个更换时间得要根据实际情况来定,每个地方的空气洁净度是不一样的,夏季和冬季也可能不一样,所以做个验证比较靠谱,或者每天记录压差数值,然后再定更换周期。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-13 11:54:57 | 显示全部楼层
怎么可能不监控压差?过滤器堵塞了怎么发现?过滤器堵塞会影响系统送风量和洁净区压差。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-13 16:40:25 | 显示全部楼层
不太合理,一般初效在新风段,中效在送风段,紧紧放在一起要么是你空间太小放不下,要么就是为了省钱。三个月拍脑袋换更离谱,这个要看季节与外部环境的,北方杨絮飘飘的时候,三周就能被教做人。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-13 17:19:37 | 显示全部楼层
这个安装公司可真敢说。初中效的更换不是无缘无故的,要么堵了(压差变高),要么破了(压差变低),要么达到了供应商推荐的使用寿命(例如安装公司推荐的3个月)。所以既要符合供应商推荐寿命,又要监控压差变化,综合考虑进行初中效的更换
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-12-9 14:07:26 | 显示全部楼层
初效安装在新风管和回风管之间的位置,中效安装在送风管之前;
初效中效都要监测压差。
过滤器的更换也会依据压差值的变化。安装公司图省事和节约成本。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-18 16:04:35 | 显示全部楼层
弈剑听雨 发表于 2020-7-13 09:49
3个月更换太武断了吧,指南有指导是压差达到初始的2倍更换或清洗,所以这个更换时间得要根据实际情况来定, ...

麻烦请教一下 这个2倍初阻力的事儿是在指南哪里写的 我一直木有找到
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-19 08:45:44 | 显示全部楼层
弈剑听雨 发表于 2020-7-13 09:49
3个月更换太武断了吧,指南有指导是压差达到初始的2倍更换或清洗,所以这个更换时间得要根据实际情况来定, ...

我也想知道哪个指南有关于空调系统的解释说明,请告知,谢谢。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-10 01:10

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表