蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 851|回复: 22
收起左侧

[体系] 求解——空调净化系统

[复制链接]
药徒
发表于 2021-2-21 15:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
高效过滤器应如何规定使用时间和更换频次?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-2-22 12:55:45 | 显示全部楼层
根据自己的实际形况(监测及验证结果趋势)及供应商推荐的更换周期决定。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-22 10:51:55 | 显示全部楼层
自己规定,当出现异常的时候更换

点评

谢谢  发表于 2021-2-22 11:36
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-21 15:32:46 | 显示全部楼层
这个要结合使用频次和时间来考虑吧,不能一概而论吧

点评

我想知道大家的高效漏检都是怎么做的?  详情 回复 发表于 2021-2-22 11:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-21 16:07:17 | 显示全部楼层
我们只有初效
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-21 16:12:26 | 显示全部楼层
1、当换气次数检测不合格,且更换过初效、中效后仍达不到要求的时候。
2、破损后无法修补导致尘埃粒子检测不合格的时候。

点评

综合尘埃粒子和微生物数量的波动性分析,还有就是出现不合格的结果  发表于 2021-2-22 09:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

大师
发表于 2021-2-21 17:00:51 | 显示全部楼层
这个根据使用频率和环境中粒子多少而定,主要看监测结果
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-22 08:21:23 | 显示全部楼层
使用频率以及环境监测数据的趋势分析
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-22 08:51:54 | 显示全部楼层
我记得一般普通高效使用寿命3-5年,看厂家说明。检测、验证检漏不合格就发现就换了,另外高效过滤器有国标,里面的内容也有破损多大可以补,最多可以补多少个。这个主要取决于剂型、风量、高效质量等综合因素的,通常风险高的就换的周期短点呗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-2-22 08:52:19 | 显示全部楼层
lxcchen 发表于 2021-2-21 16:12
1、当换气次数检测不合格,且更换过初效、中效后仍达不到要求的时候。
2、破损后无法修补导致尘埃粒子检测 ...

谢谢您的解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-2-22 08:52:41 | 显示全部楼层
zyhybl 发表于 2021-2-22 08:21
使用频率以及环境监测数据的趋势分析

谢谢解答,我大概明白了
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-2-22 08:53:05 | 显示全部楼层
wgx1979 发表于 2021-2-21 17:00
这个根据使用频率和环境中粒子多少而定,主要看监测结果

谢谢啦                 
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-2-22 08:56:21 | 显示全部楼层
natural 发表于 2021-2-22 08:51
我记得一般普通高效使用寿命3-5年,看厂家说明。检测、验证检漏不合格就发现就换了,另外高效过滤器有国标 ...

没有pao检漏仪
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-22 10:29:24 | 显示全部楼层
一般来说要看日常监测情况,还有就是高效捡漏的情况!

点评

谢谢  发表于 2021-2-22 11:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-22 11:04:16 | 显示全部楼层
一般都是根据检漏出来的结果进行更换,或者验证一个使用限度。

点评

谢谢  发表于 2021-2-22 11:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-22 11:45:53 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2021-2-21 15:32
这个要结合使用频次和时间来考虑吧,不能一概而论吧

我想知道大家的高效漏检都是怎么做的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-2-22 14:11:53 | 显示全部楼层
一般2-3年,主要看环境是否异常
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-2-22 14:14:58 | 显示全部楼层
大厂每天使用或高要求的一般是一年一换,小厂只要检测合格十年一换的也有。根据使用情况吧
GB/T 14295-2019 空气过滤器
GBT13554-2020  高效空气过滤器
可以参考这两个标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-2-22 15:53:12 | 显示全部楼层
沐呀 发表于 2021-2-22 14:14
大厂每天使用或高要求的一般是一年一换,小厂只要检测合格十年一换的也有。根据使用情况吧
GB/T 14295-201 ...

谢谢,这2个标准还真没看过  
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.ouryao.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|小黑屋|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2021-5-6 09:29

Powered by Discuz! X3.4运维支持:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表