大家好,请问空调机组如何根据风量选型,有什么标准吗?比如设计院设计的空调系统风量为10000,要选多大风量的空调机组才合适。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-7-13 09:19:49 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

添加微信18545952033,把您拉到公用工程的群吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-13 10:49:34 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

收藏学习,谢谢分享。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-13 15:21:05 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

1.2-1.5倍吧,看设计院的设计标准是什么
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-14 18:13:56 | 显示全部楼层
加点余量,差不多10%
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-6 13:04:34 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

安全按设计院施工是不是就可以不用增加,毕竟设计也是留有余量的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-14 08:37:35 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

设计院一般就没问题,因为设计院都会设计大不设计小,如果你再放余量,那就大很多,浪费钱啦
回复

使用道具 举报

发表于 2023-1-30 08:13:41 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

按设计的数据,选型时大于等于设计院提供的风量,就行。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-1-30 08:20:34 | 显示全部楼层
一般来说设计院会设计余量在内的,不过既然不能肯定,那跟设计院的人确认一下,也让他们提供参考风量的风机。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-30 13:06:32 | 显示全部楼层
1.2-1.5qujian zjixuanze
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-4 15:45:07 | 显示全部楼层
选10000的就行,设计院会留20%的余量,如果厉害的施工单位会把余量去掉好赚钱
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-2-24 13:19:44 | 显示全部楼层
选型后风机变频电机的运行频率,需要低于其极限频率的90%,电机的电流不到高于额定电流的90%。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 01:27

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表