高效采用的是果冻胶封边方式,多次检漏侧边漏风不合格,修补果冻胶也还是不合格,会是什么原因导致呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-12 15:39:47 | 显示全部楼层
高效漏了。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-12 15:45:16 | 显示全部楼层
安装密封不合格,可能是高效问题或者边框密封问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-12 15:53:43 | 显示全部楼层
首先果冻胶是有一定的塑性变形的,如果安装上去,因为其他原因需要拆下来重新安装是需要把原先的果冻胶刮掉重新注入,否则没法保证能按照原来的缝隙重新安装到之前的位置,其次静压箱是否变形与高效过滤器的边框是否密封也是要关注的。然后高效过滤器本身是否泄露,高效过滤器边框连接处也有泄露的可能。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-12 16:07:32 | 显示全部楼层
压得太深,果冻胶被刀口切断了。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-12 19:29:14 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-13 08:57:26 | 显示全部楼层
高效该检查了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-5-16 10:41:48 | 显示全部楼层
何添 发表于 2022-5-12 15:53
首先果冻胶是有一定的塑性变形的,如果安装上去,因为其他原因需要拆下来重新安装是需要把原先的果冻胶刮掉 ...

全面,感谢!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-5-16 11:25:04 | 显示全部楼层
再请教下各位大神,果冻胶注入后,通常需要等待多久时间后,才能将高效安装如风口呢?是20分钟?还是1小时?甚至更长时间?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-27 16:51:35 | 显示全部楼层
检查高效过滤器,,密封性能
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-11 18:59:43 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 16:04

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表