蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 蒲友1号
收起左侧

[质量保证QA] 无菌制剂的CIP站可以设在一般区吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2022-6-23 09:30:13 | 显示全部楼层
建议放C级区,方便操作,也免得检查老师质疑
老师检查时产生了一个问题,如果回答不能彻底说服他,勉强认可了,也会在其他地方找问题,这是心理因素的影响
多次迎检的经验之谈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-23 09:42:16 | 显示全部楼层
我见过CIP站放在CNC区的,检查老师没有提出异议,老企业,做疫苗的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-6-23 11:37:04 | 显示全部楼层
蒲友1号 发表于 2022-6-22 18:11
酸碱配制会有短暂暴露在一般区的情况,检查员会提出疑问吗?

酸碱最后不都是要冲洗的么,有啥关系
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-23 13:40:38 | 显示全部楼层
现在CIP都是全自动了,加减都是泵自动加,谁还开盖加碱液啊,罐子都有滤芯,放外面没有任何问题,
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-6-23 13:47:09 | 显示全部楼层
没见过放洁净区的,是我见识少了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-23 14:19:34 | 显示全部楼层
首先,硬件设计的问题一般检察官是不会给你提缺陷项的,再者,这个是风险控制的问题,你不管放在哪个地方只要是能保证CIP对象的无菌保障水平有效就行。CIP站说白了就是一个辅助设施,没有必要纠结放在洁净区还是一般区,看你厂房设计的时候怎么设计的就怎么放。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-27 13:30:56 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-6-22 15:53
水系统可以放在一般区吗

这就叫专业
回复

使用道具 举报