请问下,留样室(常温室)必须做温度分布验证吗?如果是,如何做呢?有什么法规和标准参考?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-16 14:10:04 | 显示全部楼层
同求。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-16 14:14:28 | 显示全部楼层
需要这么高的要求吗?恒温才需要,洁净室都没有这样做
可以参考50591的附录E

点评

留样室肯定有温湿度控制要求,需要有监控点,那么监控点的位置和温控范围就需要验证,不然没有依据。 现在也是考虑是否必须要做。  详情 回复 发表于 2022-11-17 12:48
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-17 12:48:05 | 显示全部楼层
lyluo922 发表于 2022-11-16 14:14
需要这么高的要求吗?恒温才需要,洁净室都没有这样做
可以参考50591的附录E

留样室肯定有温湿度控制要求,需要有监控点,那么监控点的位置和温控范围就需要验证,不然没有依据。
现在也是考虑是否必须要做。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-17 15:02:36 | 显示全部楼层
可以参考药品仓库温湿度分布验证,得到温湿度监控点位,配上温湿度控制设备
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-18 08:52:37 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-18 11:58:09 | 显示全部楼层
需要做,而且要分为冬天和夏天两种情况,大部分留样室可能就是普通的舒适空调,空调系统肯定是没有验证的,所以是需要做的留样室的验证的,但是验证要求不用那么高,常温留样室就是10-30度,湿度是可以监控但是不做要求,所以各点位温度只要在这个范围内就行,具体点位布置,这个就和留样室面积有关系了,可以参考GSP的要求

点评

OK,好的,谢谢建议  详情 回复 发表于 2022-11-21 14:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-21 09:22:09 | 显示全部楼层
需要,不做验证怎么得出日常监测点。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-21 14:31:03 | 显示全部楼层
hwtjpc 发表于 2022-11-18 11:58
需要做,而且要分为冬天和夏天两种情况,大部分留样室可能就是普通的舒适空调,空调系统肯定是没有验证的, ...

OK,好的,谢谢建议
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-3-18 11:49:08 | 显示全部楼层
1天 发表于 2022-11-21 09:22
需要,不做验证怎么得出日常监测点。

那日常监测点是最热点和最湿点都要监控吗?还是只监测最热点?如何定义
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-1 05:44

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表