蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 739|回复: 5
收起左侧

[工程设计] 车间为防爆,机组位于非防爆区。空调自控柜是否可以放置在空调机房?

[复制链接]
发表于 2023-4-9 20:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
最近遇到个项目,客户的车间为部分防爆车间,空调机房位于非防爆区。客户要求空调自控控制柜必须放置在其他楼层的机房。
请问这样放置的标准和规范?
如果想放置在空调机房,有什么指导性规范吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-10 07:57:31 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

支持一下,我也想知道
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-10 08:02:31 | 显示全部楼层
首先是否符合安全规范,其次考虑数据完整性的问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-10 10:28:58 | 显示全部楼层
防爆车间空调自控控制柜的放置应该遵循以下原则:

如果控制柜位于防爆区,那么应该采用防爆型控制柜,并符合相应的防爆等级和标准。
如果控制柜位于非防爆区,那么可以采用普通型控制柜,但应该注意与防爆区之间的隔离和接地。
如果控制柜位于其他楼层的机房,那么应该考虑与空调机组之间的信号传输和电源供应,并保证控制柜的安全和稳定。

具体的标准和规范,您可以参考以下文献:1: GB 50058-2014 电气装置设计防爆与防火安全规范 2: GB 3836.1-2010 爆炸性环境用电气设备 第1部分:通用要求 3: GB 50054-2011 低压配电设计规范

点评

详情 回复 发表于 2023-4-10 13:48
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-10 13:48:24 | 显示全部楼层
今夜摘星 发表于 2023-4-10 10:28
防爆车间空调自控控制柜的放置应该遵循以下原则:

如果控制柜位于防爆区,那么应该采用防爆型控制柜,并 ...

:
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-10 16:35:09 | 显示全部楼层
可以啊,放哪归哪管
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-26 08:03

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表