[吐槽及其他] 更换无菌药品灌装A级区高效过滤器是否进行气流流型研究?

[复制链接]
药生
发表于 2023-12-13 13:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
更换无菌药品灌装A级区高效过滤器是否进行气流流型研究?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-12-13 13:41:27 | 显示全部楼层
不是都在说A级区是层流,测风速不做流型么
道听途说哈,不专业
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-13 13:58:52 | 显示全部楼层
HEPA或ULPA更換完應先進行檢漏確認有成功安裝, 完成後應該進行下吹氣流流速及氣流型態測試, 氣流型態測試一方面是觀察有無死角另一方面是證明安裝的HEPA或ULPA檢漏成功的結果不是因為沒有氣流流出...所以氣流流型一定要做