车间厂房变更:
问题1:将原有的物流缓冲间(洁净区)从一个位置平移到另一个位置(非洁净区),只是位置变化,其余都不变(改造前后都进行环境监测和风险评估),属于微小变更嘛?
问题2:微小变更和中等变更的本质区别点是什么?


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-18 10:29:00 | 显示全部楼层

回帖奖励 +8 金币

不能微小吧,可能影响产品的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-18 10:32:50 | 显示全部楼层

回帖奖励 +8 金币

不行吧 这个 我感觉不算微小了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-18 10:46:07 | 显示全部楼层
不属于吧,你的相关物流进出SOP也需要重新签批下发了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-18 10:47:51 | 显示全部楼层

回帖奖励 +8 金币

按描述洁净区面积变化了啊,目前没有程序进行关键设施设备备案,变更级别企业内部可以提高,但是行政事项上可能随产品年报报告就行了
微小和中等的区别在行政管理上是年报和备案的区别,年报和备案都是针对产品来的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-18 10:48:03 | 显示全部楼层

回帖奖励 +8 金币

位置变化不属于微小变更,属于重大变更级别了,要对现有位置进行验证,风险评估。不仅仅是环境监测,因为改变位置,同时也会对管道,空调,设备这些发生变化。变更级别的本质区别就是对你所变更的东西影响程度高低
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-18 10:56:58 | 显示全部楼层

回帖奖励 +8 金币

不属于微小变更,楼上讲的很对
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-1-18 11:02:25 | 显示全部楼层

回帖奖励 +8 金币

给的信息还不够多;一般情况下,物流缓冲间算不上是关键的生产区域,这属于局部改造,属于是厂房相关的微小变更。但是,如果此变更引起了其他影响产品的变更则需要另外考虑,变更的分级就高不就低。

点评

其实缺个风险评估  详情 回复 发表于 2024-1-18 12:52
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-1-18 11:11:59 | 显示全部楼层

回帖奖励 +8 金币

本帖最后由 阳光蒲照 于 2024-1-18 11:14 编辑

1、这个需要先进行变更程序,评估对产品的影响,进行确认或验证。
2、GMP或者变更指导原则都有写!自己查!


变更都应当评估其对产品质量的潜在影响。企业可以根据变更的
性质、范围、对产品质量潜在影响的程度将变更分类(如主要、次要变更)。判断变更
所需的验证、额外的检验以及稳定性考察应当有科学依据。




回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2024-1-18 11:13:52 | 显示全部楼层

回帖奖励 +8 金币

谢谢分享      
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2024-1-18 11:15:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-18 12:42:00 | 显示全部楼层

回帖奖励 +8 金币

微小变更是对质量没影响,可能对质量有影响就是一般变更,肯定有影响就是重大了。
洁净区的物流缓冲间移到一般区,算是重大了,对质量有风险的

点评

有变更指导原则的。。。。。。。  发表于 2024-1-19 14:17
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-18 12:44:46 | 显示全部楼层
来学习学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-18 12:51:22 | 显示全部楼层
人物流走向变了?原有洁净级别变了吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-18 12:51:52 | 显示全部楼层
是否设计厂房改造变更
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-18 12:52:16 | 显示全部楼层

回帖奖励 +8 金币

老K 发表于 2024-1-18 11:02
给的信息还不够多;一般情况下,物流缓冲间算不上是关键的生产区域,这属于局部改造,属于是厂房相关的微小 ...

其实缺个风险评估
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-18 16:19:50 来自手机 | 显示全部楼层
易安idn 发表于 2024-01-18 10:48
位置变化不属于微小变更,属于重大变更级别了,要对现有位置进行验证,风险评估。不仅仅是环境监测,因为改变位置,同时也会对管道,空调,设备这些发生变化。变更级别的本质区别就是对你所变更的东西影响程度高低

去年给长春某家过FDA的药企做过相关验证,他们给的是微小变更,我们做了图纸,风管,材质照度,风量,压差,环境测试等,自己评估一下,换了什么,有什么影响,然后把相关改造区域按新建厂房确认参数确认一篇就好了,环境检测肯定是要全部重新做了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-18 16:21:36 | 显示全部楼层
应该算是微小变更吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-18 16:22:14 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-18 19:49:04 来自手机 | 显示全部楼层
变更的本质区别难道不是对产品的质量、安全性、有效期的影响程度?缓冲间从洁净区平移至非洁净区,应是增大了风险,看你有采取什么措施,无菌产品?是终端灭菌还是除菌过滤,还是不能灭菌?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 02:49

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表