蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 750|回复: 14
收起左侧

[辅助设备] 求助,UPS放电测试

[复制链接]
药徒
发表于 2024-3-6 10:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
   求助各位大佬,第一次做UPS的放电测试,能否告知一个大概的测试流程或者方案,万分感激!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-3-6 11:12:24 | 显示全部楼层
不了解..按我个人的理解大概是UPS后端接一个额定功率输出的设备,然后记录设备运行时间,然后通过功率*时间进行计算呗...再不然就粗放点的,在实际应用场景,断电后看UPS运行时间能否达到URS需求啥的..

点评

我们大概就是粗放点的那种,也没有URS需求,就纯看能用多久  详情 回复 发表于 2024-3-6 11:23
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2024-3-6 11:14:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-3-6 11:17:27 | 显示全部楼层
UPS放电,是测试输出稳定性吗?还是测试电容量?我家使用的UPS,都是直接怼上去用的,后接设备功率大的就搞电容大点的。UPS的电压输出220V还是很稳定的,比市电还稳。

点评

应该是测试电容量,大概就是市电断了以后能维持相关设备运行多久这种,但我觉得我们写的有点随意,想看看大家怎么搞得  详情 回复 发表于 2024-3-6 11:21
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-3-6 11:21:02 | 显示全部楼层
greatwolf 发表于 2024-3-6 11:17
UPS放电,是测试输出稳定性吗?还是测试电容量?我家使用的UPS,都是直接怼上去用的,后接设备功率大的就搞 ...

应该是测试电容量,大概就是市电断了以后能维持相关设备运行多久这种,但我觉得我们写的有点随意,想看看大家怎么搞得
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-3-6 11:23:41 | 显示全部楼层
小斌12 发表于 2024-3-6 11:12
不了解..按我个人的理解大概是UPS后端接一个额定功率输出的设备,然后记录设备运行时间,然后通过功率*时间 ...

我们大概就是粗放点的那种,也没有URS需求,就纯看能用多久
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-3-6 11:25:29 | 显示全部楼层
抗争少年 发表于 2024-3-6 11:14
你说的这个我不清楚,我们只做过UPS连电测试,拉闸,看多长时间UPS能接上电源续航

这个没有看到过哎,可以加上,谢谢~
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2024-3-6 11:26:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-3-6 13:10:37 | 显示全部楼层
抗争少年 发表于 2024-3-6 11:26
你是说UPS的续航能力?那你就拉闸用UPS,看什么时候没电就好了啊

是的,准备这么做
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2024-3-6 13:13:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-3-6 13:55:05 | 显示全部楼层
UPS充满电,找一个已知功率的电器,然后记录UPS供电时间,计算出UPS的电容量并核对是否符合。
后续要根据UPS保护的设备的功率评估UPS支撑的时间,然后在此时间内安排完成相关工作的完结和数据的保存等工作。

点评

好的,去研究一下,谢谢  详情 回复 发表于 2024-3-6 14:12
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-3-6 14:12:04 | 显示全部楼层
Lily_VIP 发表于 2024-3-6 13:55
UPS充满电,找一个已知功率的电器,然后记录UPS供电时间,计算出UPS的电容量并核对是否符合。
后续要根据U ...

好的,去研究一下,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-3-6 14:44:36 | 显示全部楼层
没做过这个,应该是续航能力吧,中途断电,看能不能正常走完正在灭菌的批次吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-3-6 15:23:00 | 显示全部楼层
有必要搞这么麻烦吗?如果是连续使用的设备,那么为了预防断电,配备的不是UPS,应该是第二套供电系统。如果不是连续的,UPS只在于断电期间短暂代替,自己评估看下需要多大容量就行,还需要做验证吗?做了就有用吗?毕竟断电存在偶然性,市电断的时间可长可短,验证的再完美,能延长供电时间吗?

点评

因为UPS性能会慢慢下降的,前几年倒是没做什么验证,现在过了几年,为了确认实际供电量就准备做一下,怎么说那,不行的话也要通过确认考虑更换电池组什么的,至于对于断电后,短时间还好,长时间只能支持一点时间用  详情 回复 发表于 2024-3-6 17:02
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-3-6 17:02:51 | 显示全部楼层
greatwolf 发表于 2024-3-6 15:23
有必要搞这么麻烦吗?如果是连续使用的设备,那么为了预防断电,配备的不是UPS,应该是第二套供电系统。如 ...

因为UPS性能会慢慢下降的,前几年倒是没做什么验证,现在过了几年,为了确认实际供电量就准备做一下,怎么说那,不行的话也要通过确认考虑更换电池组什么的,至于对于断电后,短时间还好,长时间只能支持一点时间用来考虑措施吧,反正领导说做咱就做~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 06:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表