藿香正气水灌装间和灯检室能否贯通

[复制链接]
发表于 2024-4-24 16:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大佬们,如题,藿香正气水灌装后需要灯检,灌装室能否和灯检室贯通,即灌装室和灯检室中间无门阻隔。怎么做符合GMP要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-24 16:21:05 | 显示全部楼层
非想着往下降级,你把灯检间级别提上来就能解决
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-4-25 08:10:37 | 显示全部楼层
即使洁净级别相同,也至少增加一道门吧
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-23 11:51:07 | 显示全部楼层
至少灯检室要与灌装间物理隔开
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-24 11:36:39 | 显示全部楼层
做个前室,中间用个狗洞钻过,然后灌装间与灯检室保持相对正压,使用输送带送出不行吗?