[验证管理] BMS评为非关键系统,可是有一条灌装线要做IOQ。

[复制链接]
药徒
发表于 2024-6-27 17:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
问题:双方约定BMS评为非关键系统,可是有一条灌装线要做IOQ。请问,后续文件还要写DQ\RA文件 吗???



回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-6-27 17:50:01 | 显示全部楼层
如果按客户要求,整套系统文件 是非关键系统做的。可是多出来的IQOQ文件如何跟检查官解释,来源是RA,出不出RA文件 ?还是说,IQOQ文件 是自己用
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-6-27 17:52:11 | 显示全部楼层
按指南说明,非关键系统,可以做IOQ确认。文件体系正常。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-6-28 07:59:39 | 显示全部楼层
你们自己的内部文件规定怎么做就怎么做吧,不过第一次看到BMS评为非关键系统。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-28 14:56:22 | 显示全部楼层
楼宇管理系统?非关键系统?空调、水这些不是集成在这上面吗,能评非关键?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-6-28 15:05:04 | 显示全部楼层
4栋楼,只有灌装 线评为关键要做IOQ,其它3栋楼的BMS都 评为非关键