蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1999|回复: 21
收起左侧

[空调系统] 空调系统排风风口安装高效过滤器

  [复制链接]
药徒
发表于 2024-7-28 13:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
设计院给我司设计了一套暖通系统。采用H14液槽式高效过滤器安装在房间排风口排风的方式。这种设计我没有见过,不知道各位有接触过吗?是被允许的吗?在我这边有两个疑问。1.采用液槽式高效过滤器,流形方向肯定是反了。不清楚过滤效果有无影响。 2.采用高效排风,是否房间内的污染物大部分被收集在了高效过滤器上,是否需要对高效过滤器进行清洁。且污染物无法被排除,是不是一个较大的风险点。

回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-28 13:32:29 | 显示全部楼层
设计院搞错了吧,高效安装排风口肯定不妥,有污染的洁净室常规是下排放口有普通的滤棉后经风管统一收集后处理在排到大气中。(处理一般是喷淋,光解,活性炭吸附。)
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-7-28 14:04:06 | 显示全部楼层
谷雨gtq 发表于 2024-7-28 13:32
设计院搞错了吧,高效安装排风口肯定不妥,有污染的洁净室常规是下排放口有普通的滤棉后经风管统一收集后处 ...

没有搞错,就是故意这样的。之前设计的PCR实验室,排风没有独立,现在交叉污染了,这个点被指出来了,所以这个新厂房就设计成高效排风,然后还是共用排风主管道。。。。。所以,有点头疼。

点评

厂家找设计院做工作了,估计。。。  详情 回复 发表于 2024-8-1 08:08
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-7-28 20:14:45 | 显示全部楼层
首先你这种设计应该是两头都有高效的,而这种设计一般存在那些高危实验室里目的是放置危险物质泄漏,
1你的问题液槽式还是其他的其实都一样只要是H14的过滤就没问题,用液槽式的只能说明你实验室的危险系数太高了。。。《生化危机T病毒》
2你这排风口的高效过滤应该是没有清洁一说了,只能是销毁比如焚烧一类的操作。原因就是本来这种两头设计高效的目的就是防止外泄,你这还拿出去清洁那安装出风口高效的意义就没有了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-28 21:00:26 | 显示全部楼层
这种设计就是你房间内部对外才是污染源,最大风险反而不是收集,而是没安装好泄漏的风险
增加后期的维护,高效寿命会很短,旧高效要做危废处理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-29 15:15:15 | 显示全部楼层
这应是P3及以上的实验室吧,现在都是这样设计的,高效送风+侧墙排风。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-31 17:40:35 | 显示全部楼层
你这个应该是怕内部介质污染外部环境吧。采用什么样的消毒方式?这个是主要问题?看这么设计应该是熏蒸
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-31 17:45:44 | 显示全部楼层
牛逼啊……级别相当高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-31 18:45:54 | 显示全部楼层
常见的高级别排风过滤也有H14,不过都是排风机组的位置,袋进袋出。你这个吧,可能对人体大气的影响太大,给你堵在房间里面的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-1 08:08:04 | 显示全部楼层
tzwangzhen 发表于 2024-7-28 14:04
没有搞错,就是故意这样的。之前设计的PCR实验室,排风没有独立,现在交叉污染了,这个点被指出来了,所 ...

厂家找设计院做工作了,估计。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-1 15:44:05 | 显示全部楼层
Rob_Edwin 发表于 2024-8-1 08:08
厂家找设计院做工作了,估计。。。

液槽密封不一定就是最好的,如果一次安装不好同样会有泄露风险

点评

那用干式密封,泄漏风险更加大。  详情 回复 发表于 2024-8-4 10:15
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-3 08:00:50 | 显示全部楼层
提问题的看来是新手,你的产品可能是高致敏高活性
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-4 10:14:20 | 显示全部楼层
这种见过,几个项目都见过。天津施维雅,深圳赛诺菲都是采用这种模式,但是肯定送风要是HEPA,否则怎么保证洁净度?还有一个南昌勃林格都是这种设计,一般是危害比较大才会采用这种模式,而且排出的风都要做收集之后进行危废无害化处理的。这个要求太高。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-4 10:15:16 | 显示全部楼层
来了就好 发表于 2024-8-1 15:44
液槽密封不一定就是最好的,如果一次安装不好同样会有泄露风险

那用干式密封,泄漏风险更加大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-5 10:35:22 | 显示全部楼层
目前抗肿瘤、头孢类的厂房排风不都高效么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-9 15:40:18 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2024-8-4 10:15
那用干式密封,泄漏风险更加大。

那是你的密封条用的不对

点评

你们用的什么密封条,我各种干式密封的HEPA都做过。和康菲尔厂家的都直接沟通过,别人现在都不推荐使用干式密封过滤器。还有AAF等都咨询过,而且这种基本都要定制才会做。基本都是液槽密封了。  详情 回复 发表于 2024-8-10 09:14
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-9 17:20:56 | 显示全部楼层
目前接触的没见过,一般高活性或细胞毒类房间排风H14高效安装在排风机箱体内,且为F8+H14
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-10 09:14:28 | 显示全部楼层
来了就好 发表于 2024-8-9 15:40
那是你的密封条用的不对

你们用的什么密封条,我各种干式密封的HEPA都做过。和康菲尔厂家的都直接沟通过,别人现在都不推荐使用干式密封过滤器。还有AAF等都咨询过,而且这种基本都要定制才会做。基本都是液槽密封了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-10 09:20:09 | 显示全部楼层
来看看大神分享分析
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-14 09:51:31 | 显示全部楼层
重点不是密封条的问题,应该关注静压箱的设计问题
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 13:26

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。