洁净空调初中效压差是否只会越来越大,如果变小是不是就说明有破洞?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-12-17 11:59:20 | 显示全部楼层
这俩是互动的,假如你初效中效最初一起更换一开始慢慢变大,后面因为达到的倍数时间不一致,导致两个更换时间不一样,有可能会造成二者有变小的情况
当然要是没压差,或者什么都没动极具变小,可能是漏了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-17 12:00:34 | 显示全部楼层
可能是破了,也可能功率下降了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-12-17 12:39:42 | 显示全部楼层
只要不低于初始压差就没有问题。比方说初始压差是100,记录压差是120,突然有一天记录是110,就不能允许过滤器上的脏东西自己掉了?

点评

掉哪了?  详情 回复 发表于 2024-12-17 13:21
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-12-17 12:45:37 | 显示全部楼层
首先初中效材质的孔径如果没清洗就不会改变,随着使用堵塞了,压差会越来越大,未更换初中效,风机频率未变但是某一天突然压力降低了,几乎可以肯定是漏了。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-12-17 13:21:27 | 显示全部楼层
准圣级药老 发表于 2024-12-17 12:39
只要不低于初始压差就没有问题。比方说初始压差是100,记录压差是120,突然有一天记录是110,就不能允许过 ...

掉哪了?

点评

哈哈,随风消散了。反正我是从来没写过掉压差的记录。  详情 回复 发表于 2024-12-17 13:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-17 13:21:31 | 显示全部楼层
突然下降了很多,这样考虑可能是漏了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-12-17 13:27:02 | 显示全部楼层
如果操作跟日常没什么区别,比如风机频率不发生改变,M那么有可能是漏了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-12-17 13:52:15 | 显示全部楼层

哈哈,随风消散了。反正我是从来没写过掉压差的记录。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-12-17 13:59:12 | 显示全部楼层
在风机频率这些其他条件都不变的情况下,可以把问号去掉
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-17 14:36:21 | 显示全部楼层
现在的初中效过滤网大部分都采用袋式,不排除原来的袋子没有完全打开,空调运行以后,袋子会慢慢打开,过滤面变大,压差也会波动变小。
以上是小概率事件,但也存在一定可能,我是遇到过,都到了更换周期,旧的初中效拆下来一看,还有部分袋子折在那没有打开,里面干干净净的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-17 14:47:50 | 显示全部楼层
我这里也是:初效(G4袋式过滤器)的前后压差小于初始压差(不知道是不是当初抄错了),小了5Pa。不知道是不是大家都是这样,刚使用的时候,过滤袋子没有完全撑开,首次过滤阻力是大的,使用一段时间后,完全撑开,过滤通道完全打开,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-17 14:50:27 | 显示全部楼层
我这里生产车间也是:初效(G4袋式过滤器)的前后压差小于初始压差(也不知道是不是当初抄错数值了),小了5Pa

不知道是不是大家都是这样或者理论模型是这样:刚使用的时候,过滤袋子没有完全撑开,首次过滤阻力是大的,使用一段时间后,完全撑开后,过滤通道完全打开或多于初始使用的时候通道,过滤阻力会下降一点。

点评

我这边初效是板式,中效才是袋式的  发表于 2024-12-18 14:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-18 09:23:41 | 显示全部楼层
风机频率、初中效好坏、回风大小、新风大小,高效好坏 有关系
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-18 15:27:32 | 显示全部楼层
压差表取样口位置发生变化、新风比例的改变,这些因素都有可能会导致压差数值发生改变啊
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-18 16:31:14 | 显示全部楼层
那大抵是进了漏了…要不就是刚洗完澡
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-19 13:16:18 | 显示全部楼层
风机频率不变   压差掉了 就是漏了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-27 11:14:26 | 显示全部楼层

风机频率、初中效好坏、回风大小、新风大小,高效好坏 有关系
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-12-29 08:26:35 | 显示全部楼层
初始压差按照实际运行工况确定            
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-21 00:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表