大家好,请教个问题。我们阳性间的生物安全柜是A2级别,带注册证的。这种柜子的设计不带外排风,70%内循环,30%排放到室内参与室内循环,随着阳性间的空气外排。药监体考提出来了,那30%的风可能会造成室内污染。厂家坚持说这种级别的生物安全柜等级高,不用直排。而且房间设计的时候没有考虑生物安全柜的排风,如果再加上排风系统风量就乱了。有谁家也是用这种生物安全柜的吗,怎么解决的,谢谢

点评

阳性间买B2的  发表于 5 天前
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
听药监的,听药监的,听药监的,他是对的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
AnRang 发表于 2025-1-14 16:24
听药监的,听药监的,听药监的,他是对的

  耍流氓

点评

那你可以不听试试  详情 回复 发表于 6 天前
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
阳性直排  没毛病
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
生物安全柜不是有排风高效吗,排出的风是经过过滤的不用考虑污染啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
19808223549 发表于 2025-1-14 16:31
生物安全柜不是有排风高效吗,排出的风是经过过滤的不用考虑污染啊

是有高效的 问题在于怎么证明排到室内的30%是安全的,不会导致交叉污染或者假阳

点评

你可能没明白生物安全柜的运作原理,让供应商先帮你科普下,至于你想怎么证明,可以用3Q或者周期性验证  详情 回复 发表于 6 天前
直接做个挑战试验,在安全柜里倒一堆细菌,然后环境采样说没问题,这能堵住嘴了吧  详情 回复 发表于 6 天前
回复

使用道具 举报

药生
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
阳性还又内循环,,,
风险怎么排除的

阳性直排才是王道,你要是有什么其他的解法,可以给我们分享一下
全凭厂家说不行,做相关验证了吗?来电证据我们参考下
回复

使用道具 举报

大师
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
琦瑞福生 发表于 2025-1-14 16:33
阳性还又内循环,,,
风险怎么排除的

眼熟老哥   我们牛马做不了主。。。。能针对此款举例几个验证吗 请教一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
UCLDd 发表于 2025-1-14 16:32
是有高效的 问题在于怎么证明排到室内的30%是安全的,不会导致交叉污染或者假阳

验证的时候我们排风高效也要捡漏,这也不足以证明吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
UCLDd 发表于 2025-1-14 16:32
是有高效的 问题在于怎么证明排到室内的30%是安全的,不会导致交叉污染或者假阳

直接做个挑战试验,在安全柜里倒一堆细菌,然后环境采样说没问题,这能堵住嘴了吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
UCLDd 发表于 2025-1-14 16:32
是有高效的 问题在于怎么证明排到室内的30%是安全的,不会导致交叉污染或者假阳

你可能没明白生物安全柜的运作原理,让供应商先帮你科普下,至于你想怎么证明,可以用3Q或者周期性验证
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
田园小草 发表于 2025-1-14 16:36
你可能没明白生物安全柜的运作原理,让供应商先帮你科普下,至于你想怎么证明,可以用3Q或者周期性验证

YY 0569 对II型 A 有说明
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
琦瑞福生 发表于 2025-1-14 16:33
阳性还又内循环,,,
风险怎么排除的

YY 0569 II型 A 有说明 当时安装确认时是这样认为的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
国标就是这么写的,如果符合A2标准就是可以排室内的
75e52c0fb16ae508d87716bec12df9e.png
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
谢大师 发表于 2025-1-14 16:58
国标就是这么写的,如果符合A2标准就是可以排室内的

和老师说了  还是让我们证明出来不会交叉污染或假阳性的产生

点评

这东西还证明?有点让证明1+1为啥等于2的意思。  详情 回复 发表于 6 天前
回复

使用道具 举报

药生
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
UCLDd 发表于 2025-1-14 17:09
和老师说了  还是让我们证明出来不会交叉污染或假阳性的产生

这东西还证明?有点让证明1+1为啥等于2的意思。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 八档丶电风扇 于 2025-1-15 09:44 编辑

1、安全柜是有排风高效的;
2、拿出历史环境监测数据,证明环境没有问题;
3、你的消毒手段(常规消毒及定期杀孢子剂),有没有做消毒剂消毒效力和有效期验证;
4、可以定期空间消毒(臭氧、紫外等)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
可参阅微信公众号穆斯堡尔的文章《一文带你了解生物安全柜的分类及工作原理》,关于生物安全柜的排风,总结了不同场景下的工程做法,介绍的很详细
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
file:///E:/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/1736906590044.jpg首先你要确定下你实验室适用于哪种类型的安全柜。如果确定A2的没有问题,那么A2安全柜是有排风过滤器的,他可以过滤到99.995%的气溶胶,这个在安全柜验收时会测试过滤效率的
1736906590044.jpg
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-20 10:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表