蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 507|回复: 17
收起左侧

洁净室个别高效送风量快速衰减如何解决

[复制链接]
药徒
发表于 2025-7-2 19:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
  公司有一个生产房间,基本每天都有人作业,从2月到6月房间风量整体呈下降趋势,其中有两个高效在一个月内风量降低100,而在同一个空调机组控制下的另一个生产房间,平时没人作业,房间的换气次数下降比较小。想问一下大家,这个是过滤器的问题还是送风量的问题,我是应该更换初中效过滤器(已1年无清洗更换,从去年8月停止使用到今年2月重新使用)还是去调节高效的送风量?

回复

使用道具 举报

药圣
发表于 2025-7-2 19:34:02 | 显示全部楼层
优先更换初中效过滤器,这是最直接且成本最低的解决方案。若更换后风量恢复,说明问题解决;若未恢复,再排查高效过滤器或空调机组送风量调节系统。从场景看,“过滤器堵塞”的概率远高于“送风量设置问题”,且符合不同房间的差异表现。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-7-3 08:20:27 | 显示全部楼层
检查一下初中效过滤器的压差是不是超过初始压差的2倍,如果没有记录初始压差,建议直接更换初中效过滤器。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-7-3 08:20:50 | 显示全部楼层
一针见血,说得很到位
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-7-3 09:20:39 | 显示全部楼层
遇到此类问题建议从以下角度进行逐一排查:1、检查初中效初始压差,若超过2倍建议更换。2、检查空调机组镀锌风管送风阀是否有变化,可尝试调节送风阀门开关。3、检查高效过滤器送风阀是否有变化,可尝试调节开关阀门。4、检查镀锌风管送风和回风管是否有漏风情况,若有应及时打胶处理。5、检查高效过滤器是否有堵塞情况,建议2年更换一次。6、检查空调机组风机运行频率是否有变化,可加大风机运行频率;以上情况均可能造成风量小的问题,建议按上述原因进行分析排查。

点评

你说的1是没问题的,2不建议去调整这个,因为他们没有调节的经验,如果是CAV那可以,手阀就不要动了,一动整个洁净室都可能出问题,这个有点玄学的,3HEPA的也是同理,CAV可以调节,手阀不要动,4.风管是否漏风这个  详情 回复 发表于 2025-7-3 09:50
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-7-3 09:44:08 | 显示全部楼层
你到底是所有房间出现不合格现象,还是只是一两个房间出现问题。如果全部出现不合格,首先测试机组的送风是否满足设计需求,如果这个都不满足那不用说肯定是初效中效堵了,更换初效,中效。然后再度测试,你们有没有EMS监控系统?有应该早就报警了才对,没有就用风量罩去测试。还有你们有没有定风量阀,送风量是否稳定在一个值内,还有变风量阀,按照正常来说,送风量变了,你们的压差也会变化,如果没有VAV你们的压差肯定有问题也要报警才对。高效有多长时间没有更换了,这些都要进行检查。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-7-3 09:50:54 | 显示全部楼层
qq540202 发表于 2025-7-3 09:20
遇到此类问题建议从以下角度进行逐一排查:1、检查初中效初始压差,若超过2倍建议更换。2、检查空调机组镀 ...

你说的1是没问题的,2不建议去调整这个,因为他们没有调节的经验,如果是CAV那可以,手阀就不要动了,一动整个洁净室都可能出问题,这个有点玄学的,3HEPA的也是同理,CAV可以调节,手阀不要动,4.风管是否漏风这个他们估计根本不知道怎么测试,而且比较麻烦,用手摸要一段一段去排查,而且有保温橡塑棉其实比较难检查,就算检查出来这个也不是他们能做的,要找工程部人员,打胶前要停机,撕保温,找漏风点,然后打胶,然后等12小时以上胶干了之后通风测试是否堵住,然后重新保温,6空调机组的运行频率这个不能随便动,必须要领导同意才能升频,否则后期这个有功耗问题,电费飙涨。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-7-3 10:23:15 | 显示全部楼层
新风过滤网清洁
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-7-3 11:27:42 | 显示全部楼层
先清洗更换初中高效,再看风量。大概率是滤网太脏,堵了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-7-3 11:44:43 | 显示全部楼层
同意以上看法,补充一点,先检查硬件:风机皮带磨损情况,轴承加油,变频器有没有动过
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-7-3 15:46:25 | 显示全部楼层
1、检查一下风机的频率有没有问题,可以咨询下厂家,调的频率有没有错
2、先检查初中效,看是不是太多尘,中效不能水洗,可以用低压的气枪吹一下,必要时更换中效
3、再测试风量,看下风机的风量是不是下降了,可能是风机的能力下降导致,这样得找厂家维护,必要时,更换风机
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-7-3 16:05:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 卫公检测技术 于 2025-7-3 16:07 编辑

专业解答:
1.高效衰减速率和风量正相关,风量下降大说明通风量也大。
2.初中效的清洁更换有助于延长高效寿命,降低系统风阻
3.非定风量控制的洁净室系统,房间的风量会由于过滤器阻力变化而变化,可能有的房间会变小有的房间会增大不知道你的测量是否覆盖全部高效,如果整体换气次数在要求范围内,且洁净度、压差也持续受控,可不作干预
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-7-3 19:22:33 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2025-7-3 09:44
你到底是所有房间出现不合格现象,还是只是一两个房间出现问题。如果全部出现不合格,首先测试机组的送风是 ...

只有一个房间出现不合格

点评

只有一个房间出现这个情况,说明 空调机组的 初效 中效 是没有问题的。 因为所有的房间的初效 中效是共用的。只有高效是每个房间单独设立的。 所以应该重点检查这个房间的高效,怀疑高效堵塞。  详情 回复 发表于 2025-7-4 17:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-7-4 10:21:28 | 显示全部楼层
初中效的压差大于原始压差的2倍就要清洗或更换了
回复

使用道具 举报

发表于 2025-7-4 14:48:47 | 显示全部楼层
洁净间设备校准维修租赁服务 ,有需要可以找我
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-7-4 17:13:11 | 显示全部楼层
455166045 发表于 2025-7-3 19:22
只有一个房间出现不合格

只有一个房间出现这个情况,说明 空调机组的 初效  中效 是没有问题的。
因为所有的房间的初效 中效是共用的。只有高效是每个房间单独设立的。
所以应该重点检查这个房间的高效,怀疑高效堵塞。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-7-7 07:41:42 | 显示全部楼层
可以检查下排风 不知道减小的是不是产尘房间,其次考虑更换高效  ;不是所以房间不用考虑初中效的问题
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-7-7 14:48:37 | 显示全部楼层
整体下降的话,一般都从柜子开始查。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。