蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2101|回复: 12
收起左侧

[验证管理] 空调再验证

[复制链接]
发表于 2013-1-18 15:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
空调运行一年后达到再验证周期,我只做空调的运行和性能的再验证可以吗?另外再验证中是否可以只做关键房间的换气次数、级别确认、温湿度及微生物和粒子等数据
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-18 15:59:15 | 显示全部楼层
高效检漏、气流流型、自净时间、层流风速。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 17:20:10 | 显示全部楼层
其他房间还是要做下的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-18 17:27:03 | 显示全部楼层
高效检漏、气流流型、自净时间、层流风速。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-18 19:19:54 | 显示全部楼层
我觉得安装也应该再确认。因为有可能改造管路、增加房间等事情发生,但是再验证安装确认可以简单点的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-19 22:23:26 | 显示全部楼层
再验证(requalification)最好是每半年做一次,而不是每一年。
高效过滤器的检漏,所以tagNumber的检查,温湿度,换气次数,高效过滤器压降,送风量,排风量,房间的压力(45pa?32pa?12pa?),ABCD级别的验证,自净时间。中央空调机组内部的初中效过滤器,新风箱内的初效过滤都需要检查。
洁净室内部的密闭性能检查,比如有些房间可上人天花与墙之间的密封硅胶开裂,造成洁净室漏气等等。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-24 15:31:09 | 显示全部楼层
看看回复也是学习
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-25 14:23:16 | 显示全部楼层
谢谢了。很受启发
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-29 11:45:13 | 显示全部楼层
应该每个房间都做才有说服力,特别是级别确认的几个项目必须做。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-12 09:07:32 | 显示全部楼层
我认为还是按前验证的项目,全面检查一次好些,尤其是使用多年的旧系统,更应该检查详细些,看看系统的变化趋势,以便采取必要的整改措施。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-15 10:58:59 | 显示全部楼层
大家都来讨论呀
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-15 11:08:40 | 显示全部楼层
我们公司只做了部分重要房间的,不知道可不可以?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-22 15:05:56 | 显示全部楼层
我们是按动态监测的全部房间
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-8 03:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。