新盖车间,现在不需要太大的净化区,建的小一些,而在一般区通了地暖,以后如果引进新生产线,加大净化区面积,铺了地暖的地方,要改净化区,这样行不行?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-24 14:43:25 | 显示全部楼层
洁净区,进行温湿度控制,温度都控制在一定范围里,如果需要,想出汗就出汗,想颤颤就颤颤的,不用再取暖了吧?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-24 14:59:36 | 显示全部楼层
hsy33 发表于 2013-1-24 14:43
洁净区,进行温湿度控制,温度都控制在一定范围里,如果需要,想出汗就出汗,想颤颤就颤颤的,不用再取暖了 ...


我刚才问的不合适,已经改过了,请指教?

点评

净化区,地板一般都需要重做了,你原来的地暖不知是用什么做的,用木地板?用混泥土辅加热元件?如果原来的发热地板不适合做净化地板,你也得重新做啊,就算你发热地板能用,能适合做净化车间。发热这个功能基本上是  详情 回复 发表于 2013-1-24 15:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-24 15:03:59 | 显示全部楼层
楼主是想问原来通地暖的车间能不能改建成洁净区吧?现在作为一般区使用地暖,等扩大生产后改为洁净区?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-24 15:06:00 | 显示全部楼层
可以的吧,要因地制宜
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-24 15:07:22 | 显示全部楼层
sunwng 发表于 2013-1-24 15:03
楼主是想问原来通地暖的车间能不能改建成洁净区吧?现在作为一般区使用地暖,等扩大生产后改为洁净区?

对,是这个问题,我们现在是新建,目前一般区设计的大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-24 15:08:28 | 显示全部楼层
GQL3709 发表于 2013-1-24 14:59
我刚才问的不合适,已经改过了,请指教?

净化区,地板一般都需要重做了,你原来的地暖不知是用什么做的,用木地板?用混泥土辅加热元件?如果原来的发热地板不适合做净化地板,你也得重新做啊,就算你发热地板能用,能适合做净化车间。发热这个功能基本上是用不着了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-24 15:19:04 | 显示全部楼层
直接空在那不建不就完了吗?将来改多麻烦啊,而且还需要考虑你的设备位置,地面承重,甚至下水问题,如果增加下水你的地面还得破坏,弄不好把地暖管道弄碎了
建议不要使用地暖,另外问一个问题,你的一般区只需要取暖不需要降温吗?如果需要降温就会有舒适空调,有空调你还用地暖干嘛?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-24 16:41:57 | 显示全部楼层
我认为不可以,地暖发热后地面的粉尘上扬,污染较大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-25 11:12:09 | 显示全部楼层
sunwng 发表于 2013-1-24 15:19
直接空在那不建不就完了吗?将来改多麻烦啊,而且还需要考虑你的设备位置,地面承重,甚至下水问题,如果增 ...

您说得对。
而且洁净区用地暖,不好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-25 11:12:50 | 显示全部楼层
1121687468 发表于 2013-1-24 16:41
我认为不可以,地暖发热后地面的粉尘上扬,污染较大

严重同意。

回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-25 14:30:03 | 显示全部楼层
先铺地暖再改造这样太麻烦了,不建议。但是针对洁净室可不可以用地暖,我觉得可以用啊。在调节温度上作为空调的辅助地暖的有很大的优势,地暖的舒适性远高于空调,而且更加节能没有噪音。尤其北方冬天配合空调使用大大节约成本。           至于说灰尘上扬。。。这个说法的论据就是热空气上升会将粉尘携带上升。但是如果室内温度均匀那就不存在温差不存在因为温差产生的对流,不存在灰尘上扬的说法。再者个人认为如果上扬这样加大了室内的湍流更利于灰尘经空调系统的排出。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-26 17:44:13 | 显示全部楼层
junbo112 发表于 2013-1-25 14:30
先铺地暖再改造这样太麻烦了,不建议。但是针对洁净室可不可以用地暖,我觉得可以用啊。在调节温度上作为空 ...

精辟,但不检查组专家们不一定认可
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-4 17:11:14 | 显示全部楼层
应该是可以的,你重新改造时再设计下,可能会要额外施工方案
回复

使用道具 举报

匿名  发表于 2013-3-13 15:15:16
洁净区的温度和湿度GMP中有具体规定,安装地暖要考虑到一年四季的温度和湿度控制达到GMP要求才行。
回复

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-22 19:44

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表