各位老师,CNC至C级区域物流必须要有D级缓冲室吗?那这个D级缓冲室该如何管控呢,日常监测 人员进出传递该如何做呢?是否可以只做D级送风,不做监测?谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-22 14:48:27 | 显示全部楼层
先占个座,等等高手回答再来学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-22 15:56:48 | 显示全部楼层
欧盟建议人流进入不跨级。物流没有说
国内CNC进C,我个人理解是不要加D级缓冲。因为你人员从CNC进入到D级,放下物料。但这时候你人进入到D级,却穿着CNC的衣服,这似乎是不合理的
我给出的解决方案是,一俊遮百丑。这里面放一个落地的传递窗,问题基本上都解决了
但如果你的东西很大,没法传递窗传,那就得想办法让这玩意别出洁净区
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-24 08:59:55 | 显示全部楼层
timqleung 发表于 2024-6-22 15:56
欧盟建议人流进入不跨级。物流没有说
国内CNC进C,我个人理解是不要加D级缓冲。因为你人员从CNC进入到D级 ...

目前是设置了对C的传递窗,就算所有物品均从传递窗传入,但是C传出的废弃物还是会从缓冲室传出,避免不了CNC人员进入D级区域。除非我传递窗公用。不知道有什么好办法,还是就是废弃掉D级缓冲室,改CNC房间。或者将D级缓冲室更改为D级送风,但不进行D级监测,请问是否可行?谢谢