一、关于洁净室空气洁净度
药品生产质量管理规范第十条提到:应根据历史数据,采用风险评估的方法来建立合理的监测位点及频次。
问题:我们只有30万级的尘埃粒子和沉降菌数据,能否作为历史数据,采用风险评估的方法来建立监测位点及频次?或者要通过验证来建立合理的监测位点及频次?或者用其它方法来建立合理的监测位点及频次?
二、D级动态情况下测微生物,这个动态是指什么情况下?是不是指下面的动态?
《GB-T16292-2010 医药洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》中提到:测试状态:
空状:洁净室(区)在净化空气调节系统已安装完毕且功能完备的情况下,但是没有生产设备、原材料或人员的状态。
静态a:洁净室(区)在净化空气调节系统已安装完毕且功能完备的情况下,生产工艺设备已安装、洁净室(区)没有生产人员的状态。
静态b:洁净室(区)在生产操作全部结束,生产操作人员撤离现场并经过20min自净后。
动态:洁净室(区)已处于正常生产状态,设备在指定的方式下进行,并且有指定的人员按照规范操作。

还有在空调系统验证的时候,D级洁净区的微生物验证应该在什么状态下进行?能不能在静态做悬浮粒子测试的时候同时进行微生物检测?

三、D级洁净区表面微生物监测频率应该怎么定?

点评

温州现场回答吧  详情 回复 发表于 2013-3-27 14:04
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-3-27 14:04:03 | 显示全部楼层
一一 发表于 2013-3-27 13:10
一、关于洁净室空气洁净度
药品生产质量管理规范第十条提到:应根据历史数据,采用风险评估的方法来建立合 ...

温州现场回答吧
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-12 13:24:09 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-3-27 14:04
温州现场回答吧

没见回答啊

点评

当然我的课件只是推荐的参考值,自己可以根据自己的实际情况合理制定并调整,法无规定,可以自行解决。  详情 回复 发表于 2013-4-12 14:33
哦,没回答吗?现在回答一下: 一、关于洁净室空气洁净度 药品生产质量管理规范第十条提到:应根据历史数据,采用风险评估的方法来建立合理的监测位点及频次。 问题:我们只有30万级的尘埃粒子和沉降菌数据,能否  详情 回复 发表于 2013-4-12 14:32
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-4-12 14:32:19 | 显示全部楼层
一一 发表于 2013-4-12 13:24
没见回答啊

哦,没回答吗?现在回答一下:
30万级已经没有了,最低是D级,如果不符合D级标准,需要改造了,先采用风险评估的方法建立监测点和频次,通过验证,或者积累了历史数据,根据情况可以调整监测点和监测周期。
验证的时候D级微生物消毒前静态测试,消毒后静态测试、动态测试、周期性消毒前、后静态测试,以确认消毒前的水平和消毒效果,以及消毒周期制定的合理性。
三、D级洁净区表面微生物监测频率应该怎么定?
所有以上问题,都可以在我的温州培训课件里找到:
https://www.ouryao.com/thread-108032-1-1.html
https://www.ouryao.com/thread-109803-1-1.html
如果没有,请耐心等待第三部
感谢关注。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-4-12 14:33:35 | 显示全部楼层
一一 发表于 2013-4-12 13:24
没见回答啊

当然我的课件只是推荐的参考值,自己可以根据自己的实际情况合理制定并调整,法无规定,可以自行解决。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-18 13:05:31 | 显示全部楼层
我喜欢,请大家鼓掌支持,谢谢












家装设计效果图 http://www.czxgt.com
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-18 13:46:23 | 显示全部楼层
看来力度不够啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-29 13:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表